如题
某前空气中央空调系统用单风机处理,机组集中处理后将空气送入各房间,如果其中一个房间用户将方法减小,使该房间的风量减小到原来的50%,试分析对其他房间风量及空调系统总风量的影响,还有就是这个房间的压差变化 ...
qq糖 2023-12-14  174 2
请教一下热力公司蒸汽系统换热散热器供暖,有没有最近的设计和施工说明?或者相应的图集说明参考?审图提了意见:“蒸汽系统流程图中宜补充设备位置框图.蒸汽和凝结水管线的管材应采用无缝钢管(压力管道),应补充相应 ...
请问房间的温度为24±2℃,那么设计是按24℃去算制冷量?还是按22℃去算制冷量?
trueman 2023-12-13  210 6
如题,地下室面积超50平米的垃圾房是否需要做排烟?
cwyr522 2023-12-13  183 5
干式风机盘管和湿式风机盘管是一样的吗?构造尚有没有区别,还是可以按湿盘管选型即可
小崔啊 2023-12-13  229 5
新手请教。洁净空调的制冷冷媒,是采用冷冻水,还是采用氟利昂?应该怎么选择,是根据制冷量大小,还是根据室内外机的高差决定?
trueman 2023-12-12  190 3
大佬们现在是有这么个情况,有一个采暖的大棚项目 层高13 现在就是不知道负荷选择多大,还有啥主意事项没有。感谢
zxcvbnm 2023-12-12  265 2
比如:室内房间设计温度25±2℃,湿度70%。那洁净空调处理后的送风点参数是不是也应与室内房间设计参数一致?还是要比室内温度低个5°左右?考虑室内的散热负荷可能会使室内温度增加。 ...
一氧化碳传感器在地下车库如何设置?
外走道吊顶净高建筑设置2.6米。此时清晰高度1.3米,1.3米以上可算排烟窗面积。审图一审提应加挡烟垂壁,二审说净高2.6无法自然排烟。挡烟垂壁的高度和自然排烟的设计形成悖论,按审图意思是必须2.1以上才能算自然排 ...
小崔啊 2023-12-8  374 11
常用产品(设备、阀门、仪表)汇编
1、蝶阀、闸阀、球阀、截止阀这些分别什么应用场景? 2.压差阀、电动阀、电磁阀等等这些阀的原理和应用场景?
水管立管高度是90米,水泵扬程是34米,那工作压力是多大,怎么计算的
暖通新 2023-12-10  181 8
有没有大佬可以解答一下这个公式,如果我要维持室内正压10Pa,我怎么带入计算呢?没有看到室内空间的参数
L18176677592 2023-12-4  544 15
求挡烟垂壁选型手册,材质
Hermir154 2023-12-6  237 5
翅片管的单米散热量怎么计算,有效散热面积和传热系数怎么确定?
厂房内有个存放氯气的房间,房间做全室通风,排风需要经过处理才能排放,请问,氯气需要怎么处理?
JH103-82 2023-12-7  161 4
大佬们,有没有常用的组空图块,不同风量对应的平立剖
L晓伟 2023-12-7  249 5
请问有没有公建走廊(设备层)管线综合排布的cad总结,每次做公建都很头疼走廊设备层的高度问题,有经验的大佬们有没有总结,或者通常要多少合适 ...