采暖系统都设有软化水装置,那么这个软化水进水管的大小如何确定呢

16

主题

13

回帖

188

积分

注册会员

积分
188
发表于 2024-3-26 18:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
204 5
同题

37

主题

406

回帖

1480

积分

金牌会员

积分
1480

专家团

QQ
发起微信聊天
发表于 2024-3-27 16:29:03 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
可根据补水量确定
欢迎围观公众号-阀门的故事,可获取专业相关资料 ,可探讨自动控制、水力平衡、暖通空调设计等相关内容

6

主题

22

回帖

188

积分

注册会员

积分
188

专家团

发表于 2024-3-27 18:59:40 | 显示全部楼层 来自 北京
按采暖系统循环水量的1-2%定补水量,按水量选个管径就行了

48

主题

61

回帖

448

积分

中级会员

积分
448
发表于 2024-3-28 09:18:10 | 显示全部楼层 来自 北京
找个软化水厂家问一下

25

主题

108

回帖

580

积分

高级会员

积分
580

专家团

发表于 2024-3-29 08:20:55 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
补水量按照系统水量的2%计算,流速确认1-2m/s ,选个管径就行

0

主题

1

回帖

26

积分

新手上路

积分
26
发表于 2024-4-25 14:54:25 | 显示全部楼层 来自 黑龙江
常规就按2%,考虑个事故就4%,也可以两台2%事故时同事工作,这都可以灵活掌握的。