以“剪刀楼梯间自然通风、三合一前室机械加压送风”为例
①当剪刀楼梯间的两个梯段之间采用防火隔墙分隔时,两个疏散楼梯相互独立,这时剪刀楼梯间是由两个楼梯间组成的吧?
②GB51251-2017第3.4.6条,“Ak:对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值”,这里的门指的是与前室连通的所有门中的最大门吗?前室和楼梯间连通的门,是否包括在内?
③在计算门洞断面风速时,“A1:楼梯间疏散门的总面积”,这里的楼梯间指的是整个剪刀楼梯间还是组成剪刀楼梯间的两个楼梯间之一?
④如图所示,门洞断面风速是=0.6×(剪刀楼梯间两个门的面积和/前室一个门的面积+1)吗?
|