新风机组,进风口处,除了电动对开多页调节阀,还有什么防寒防冻阀可以替换,有明白的大佬帮忙解答下,万分感谢
-
变频水泵降频之后 流量和扬程都要变小 那如何满足管路需要的供水压力呢 扬程不是变小了吗
-
-
请问站内各位大神,液氮存储对环境的温湿度要求,能不能用精密空调满足室内环境,或者有什么注意的点么?
-
施工图上经常看到在回水支管上设置这种静态平衡阀,但是都是直接标个管径,有没有详细的平衡阀选型计算过程。看图集平衡阀选型计算出其流通能力Kv,这个阀门前后压差怎么确定呢
...
-
请问各位大神,冷水机组的水量计算公式是什么,在哪本规范可以找到?
-
求供热高效建设及运行资料,学习学习这方面的经验与总结
-
建筑高度31.8m,建筑面积6万多平米的七层办公楼(建筑性质是丙类厂房)
-
施工图上经常看到在回水支管上设置这种静态平衡阀,但是都是直接标个管径,有没有详细的平衡阀选型计算过程
-
目前在设计中东项目,无经验,取经。
-
如图,这个图片中热泵的室内侧这里有个旁通阀,它的作用是什么,如果是旁通的话,是不是说明这个主机是定流量的,变频外机需要加旁通吗?
-
哪位大神有这种减震器的大样图 正视图 侧视图 俯视图 。实际项目上的或者图集上的都行
-
请问洁净室内回风夹道的下回风口,顶边距地高度有规范要求吗?
-
请教下各位老师,对于施工现场的防排烟、普通送排风及空调风机房等风机房。设备进出口风管接至主管段处。如离心式风机,风机出风口在设备上口,我看基本上都是从出风口接一段立管,然后开个斜口直接接到水平管段上 ...
-
哪位大佬有这本规范电子版 DL/T 2489-2022 电站安全阀选型导则
-
请教一下各位大咖,关于道路工程,专业有道路、交通、给排水、热力、电气、岩土,热力横向分配比例大致是多少,也查不到相关劳动定额规定。
-
可以开窗的地上超市还有必要设置机械排风系统吗?
-
各位大神,最近公司新接了一个项目,施工过程中,设计院把洁净厂房更衣室增加防火墙,是出新规了吗?
-
空箱加热采用0.2Mpa的蒸汽加热,蒸汽加热后产生冷凝水的量,依据什么计算,管径依据什么选?
-
未开启的常闭送风阀的漏风总量应按下式计算:L3=0.083×Af×N3,
那么单个送风阀门的面积Af如何计算?一般取值取多大呢?