置顶精华

关于数据机房制冷空调节能技术探讨

3637 9
2023-11-8 16:41:26 发表在 节能减排| 查看全部 阅读模式 来自 贵州贵阳

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
目前传统IDC机房制冷空调方面,节能技术采取高温冷冻水系统,间接/直接蒸发冷空调等形式,随着算力时代的到来,传统机房空调风冷模式已经逐渐满足不了14kw/rack及以上的功率密度,产生了液冷的制冷形式,希望大家探究一下,传统IDC机房节能新技术和算力中心液冷技术。

全部评论9

xiuzhenzxzLv.7 来自 北京
沙发 2023-11-8 17:18:30 | 查看全部
液冷技术是未来高算力的发展趋势和保障,不过面临的问题也很多,初投资高,工程实际落地经验少,使用条件无成型规范,楼主有机会一期探讨,共同进步。
changchuanyuanLv.7 来自 江苏南京
板凳 2023-11-8 17:36:36 | 查看全部
传统风冷节能措施比较多,如间蒸、高温水、自然冷、热管技术,多项技术的叠加PUE满足国家要求是没问题。针对高功耗机柜,英伟达GPU禁售国内,现在的华为昇腾功耗其不算太高,主要还是集中在冷板液冷,造价略高于传统系统。浸没的成本较高,还有待冷却液的降本。
changchuanyuanLv.7 来自 江苏南京
地板 2023-11-8 17:44:04 | 查看全部
xiuzhenzxz 发表于 2023-11-8 17:18
液冷技术是未来高算力的发展趋势和保障,不过面临的问题也很多,初投资高,工程实际落地经验少,使用条件无 ...

现在运营商,互联网头部也都在部署超算。未来一定是趋势
zyd641568365Lv.2 来自 中国
5# 2023-11-9 10:53:09 | 查看全部
《大模型&大算力带来高功耗,液冷技术有望加速导入》    转载:数据中心运维管理   https://mp.weixin.qq.com/s/XxBPu1DVxXhz3dY8rynYKw
执君一诺Lv.2 来自 广东深圳
6# 2023-12-11 12:10:56 | 查看全部
液冷技术是未来大趋势,目前市场玩家大都在摸索、观望阶段。个人认为,在液冷系统未完全解耦化的情况下,市场大规模普及所面临的阻力还是比较大的。蒸发冷却技术这几年是在大规模应用的技术,也趋于成熟,蒸发冷却技术叠加其他节能技术的应用仍会是近几年数据中心暖通发展的方向。
beyondlhy楼主Lv.2 来自 北美地区
7# 2023-12-29 12:20:56 | 查看全部
执君一诺 发表于 2023-12-11 12:10
液冷技术是未来大趋势,目前市场玩家大都在摸索、观望阶段。个人认为,在液冷系统未完全解耦化的情况下,市 ...

风冷和液冷的界限是15kw/rack吗?
执君一诺Lv.2 来自 广东深圳
8# 2024-1-3 14:08:47 | 查看全部
beyondlhy 发表于 2023-12-29 12:20
风冷和液冷的界限是15kw/rack吗?

从气流的角度来看,没有这种说法。从投资角度来看,单机柜25KW以上液冷优势开始显现,过了40KW液冷优于风冷。
beyondlhy楼主Lv.2 来自 北美地区
9# 2024-1-4 14:39:28 | 查看全部
有没有相关文献学习一下?
changchuanyuanLv.7 来自 中国
10# 2024-5-1 18:58:00 | 查看全部
beyondlhy 发表于 2023-12-29 12:20
风冷和液冷的界限是15kw/rack吗?

不能以单rock功率作为评判的依据,目前风冷依然可以做到30kW。

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

猜你喜欢
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表