关于挡烟垂壁底部是否可以低于2m问题探讨。

9437 17
2024-8-23 15:47:14 发表在 技术问答| 查看全部 阅读模式 来自 陕西西安

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

GB512512.1.11条:储烟仓:位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间。储
烟仓高度即设计烟层厚度。
GB512514.6.2条:当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采
用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏
散所需的最小清晰高度。
GB512514.6.9条:走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2
本问题主要常见内走道有吊顶净高小于3m的区域。列如:净高2.4m,按照规范要求
最小清晰高度不宜小于其净高的1/2。即为1.2m。取储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm。挡烟垂壁底部高度为1.9m。
《民用建筑设计统一标准》GB50352-20196.8.6 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.0m,梯段净高不宜小于2.2m
两者互相冲突。



全部评论17

lys122345Lv.2 来自 陕西西安
沙发 2024-8-23 15:56:56 | 查看全部
防火通规有要求疏散净高不得低于2.1米
跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
板凳 2024-8-23 15:59:52 | 查看全部
对于净高只有2.4m的走道  宽度建议控制在2.5m以内,长度建议控制在60m以内,否则,建议直接违反一般性条文,做300高的挡烟垂壁,要不然无解,谁有办法谁来
欢迎围观公众号-阀门的故事
@晴天@Lv.6 来自 河北沧州
地板 2024-8-23 15:59:55 | 查看全部
我们这面是这样考虑的,自然排烟窗的有效面积算到一半以上,挡烟垂壁的高度就按空间净高的20%计算,建筑新规范疏散走道的高度就按2.2米考虑了,你说的这种2.4米的还是会有冲突的,只能往上抬高度。
生活不可能像你想象得那么好,但也不会像你想象得那么糟。
曹公子Lv.2 来自 陕西西安
5# 2024-8-23 16:02:04 来自手机 | 查看全部
首先,现在防火通规要求的疏散高度是2.1m,所以挡烟垂壁高度不得低于2.1m
其次,关于你提到的小于3m可以按照1/2计算最小清晰高度,这种适用于没有挡烟垂壁的区域,如果有挡烟垂壁,建议还是按照最小500   高度不低于2.1m去设计
陈超贵州Lv.7 来自 贵州贵阳
6# 2024-8-23 16:03:24 | 查看全部
《防火通规》上已经明确不大于2.1米了。
曹公子Lv.2 来自 陕西西安
7# 2024-8-23 16:04:04 来自手机 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-8-23 15:59
对于净高只有2.4m的走道  宽度建议控制在2.5m以内,长度建议控制在60m以内,否则,建议直接违反一般性条文 ...

是不是考虑让建筑在走道中间加个门,来划分防烟分区
8# 2024-8-23 16:05:07 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-8-23 15:59
对于净高只有2.4m的走道  宽度建议控制在2.5m以内,长度建议控制在60m以内,否则,建议直接违反一般性条文 ...

老哥,你们那边B类可以这么任性么?
功不唐捐,玉汝于成,行而不辍,未来可期。
跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
9# 2024-8-23 16:08:26 | 查看全部
曹公子 发表于 2024-8-23 16:04
是不是考虑让建筑在走道中间加个门,来划分防烟分区

加门我们原来做过 暖通到是可以  建筑好像不行   好像是说防火门不满足要求 具体为啥我忘了  如果建筑各方面都满足要求我觉得加门是一个比较好的方法
欢迎围观公众号-阀门的故事
cjiaabLv.3 来自 天津
10# 2024-8-23 16:08:27 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-8-23 15:59
对于净高只有2.4m的走道  宽度建议控制在2.5m以内,长度建议控制在60m以内,否则,建议直接违反一般性条文 ...

我其实一直很好奇,如果没有挡烟垂壁,把清晰高度设计成低于2.1m是否违反规范
12下一页

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

猜你喜欢
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表