地下住宅储藏室自然排烟,自然补风,计算自然补风窗面积

8782 7
2024-8-30 17:29:30 发表在 防排烟领域| 查看全部 阅读模式 来自 山东

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
地下住宅储藏室自然排烟,自然补风,我储藏室108平方,净高2.53米,所以自然补风窗面积是不是108x60/3600/3对吗?结果就是0.6平方?

全部评论7

@晴天@Lv.6 来自 河北
沙发 2024-8-30 20:56:17 来自手机 | 查看全部
看一下烟规4.6.3条,你这样算不对
生活不可能像你想象得那么好,但也不会像你想象得那么糟。
weizhen168Lv.3 来自 湖南长沙
板凳 2024-8-30 21:05:08 来自手机 | 查看全部
按自然排烟的50%
weizhen168Lv.3 来自 湖南长沙
地板 2024-8-30 21:05:37 来自手机 | 查看全部
weizhen168 发表于 2024-8-30 21:05
按自然排烟的50%

不过有时候我也按3来算,审图也认
chenLv.2 来自 辽宁
5# 2024-9-1 20:14:27 来自手机 | 查看全部
3是啥意思
cureLv.6 来自 河北石家庄
6# 2024-9-2 08:42:47 | 查看全部

应该是自然补风口风速不宜大于3m/s吧
星寒Lv.4 来自 新疆
7# 2024-9-3 13:35:19 | 查看全部
929785347@qq,com
星寒Lv.4 来自 新疆
8# 2024-9-3 13:35:42 | 查看全部
929785347@qq,com

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

猜你喜欢
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表