各位,帮忙理解一下

8603 5
2024-9-2 16:04:59 发表在 防排烟领域| 查看全部 阅读模式 来自 中国

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
楼梯间每隔2-3层设置一个风口,按隔3层设置,第1个口1层设,第2个口是4层设置,还是5层设置呢?

全部评论5

跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
沙发 2024-9-2 16:12:01 | 查看全部
隔2层就是4层设置,隔三层就事5层设置
欢迎围观公众号-阀门的故事
1
TENLIGHTSLv.2 来自 上海南汇区
板凳 2024-9-2 16:14:05 | 查看全部
5层,医生和我说隔一天再吃药,就是第三天再吃
1
88343542Lv.2 来自 浙江杭州
地板 2024-9-2 16:15:23 | 查看全部
要么135奇数设置  要么246偶数设置,听我的没错
1
suntaoLv.2 来自 浙江杭州
5# 2024-9-2 17:57:37 | 查看全部
本帖最后由 suntao 于 2024-9-2 18:00 编辑

从规范GB51251—2017第3.3.6条制定的原意看,可以这样解读:即规范认为不设置风口的连续楼层数量宜为1~2个。但是从实际工程简单化的角度,奇数层或偶数层间隔装是比较简单有效的措施,送风也均匀,尤其是楼梯跑数多的(例如四跑楼梯)。此理解同样适用于自然排烟窗设置相关的条文3.2.1:“采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间...布置间隔不大于 3 层”,多个省份的消防指南的解读:是不设置风口的连续楼层数量不应超过2个。
weizhen168Lv.3 来自 湖南长沙
6# 2024-9-5 22:14:22 来自手机 | 查看全部
我觉得是4,我一般也是这么玩