1、空调水系统 参考规范:通风与空调工程施工规范 GB50738-2011 管径≤DN32的焊接钢管宜采用螺纹连接 管径>DN32的焊接钢管宜采用焊接 管径≤DN100的镀锌钢管宜采用螺纹连接 管径>DN100的镀锌钢管可采用沟槽式或法兰连接 2、室内采暖系统 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 焊接钢管的连接,管径≤32mm,应采用螺纹连接;管径>32mm,采用焊接 镀锌钢管:≤32mm,应采用螺纹连接,>100mm时采用法兰或卡套式专用管件 3、室外供热管网 《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010 均应采用焊接连接;管径≤40mm时,应使用焊接钢管 管径为50~200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管 管径>200mm时,应使用螺旋焊接钢管 4、室内给水系统 水暖验收规 ①给水系统用镀锌钢管较为普遍,管径≤100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理; ②管径>100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌 ③铜管连接可采用专用接头或焊接当管径<22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装; ④当管径≥22mm时宜采用对口焊接 5、燃气管道 燃气设计规范 材质:低压燃气管道应选用热镀锌钢管(热浸镀锌);中压和次高压燃气管道宜选用无缝钢管; 壁厚:低压宜采用普通管,中压应采用加厚管;选用无缝管时壁厚不得小于3mm,用于引入管时不得小于3.5mm; 连接:室内低压燃气管道(地下室、半地下室等部位除外)、室外压力≤0.2MPa的燃气管道,可采用螺纹连接;管道公称直径>DN100时不宜选用螺纹连接 低压:螺纹连接(地下室、半地下室除外); 中压:焊接或法兰连接。燃气管道与附件严禁使用铸铁件
|