冷冻水系统是否要同程布置?

15679 10
2023-12-12 07:48:58 发表在 通风领域| 查看全部 阅读模式 来自 中国

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问洁净空调冷冻水系统和干盘管的冷却水系统,是否要考虑同程布置,防止压力不均匀?

全部评论10

沙发 2023-12-12 09:14:02 | 查看全部
一般情况下还是要考虑同程的,整个系统很小的可以不考虑
功不唐捐,玉汝于成,行而不辍,未来可期。
snowLv.2 来自 中国
板凳 2023-12-12 09:32:48 | 查看全部
是否需要同程式布置,根据系统大小和水力平衡计算及同程式和异程式优缺点综合分析确定,同程式不一定天然平衡,许多设计师认为做同程式就可以自然解决管路不平衡的问题,出发点就不合适。
hahahaLv.3 来自 广东广州
地板 2023-12-12 09:35:03 来自手机 | 查看全部
不搞同程,就加静态平衡阀,或者动态平衡阀,高端的,加动态平衡一体阀。
流星飞雪Lv.3 来自 河南驻马店
5# 2023-12-12 09:41:52 | 查看全部
冷冻水与冷却水并联?如果末端阻力相差较大、不建议设在同一个系统中,若设在同一个系统中、并联的意义也不大,阻力平衡对并联环路(含末端设备)而言的。
宁春威Lv.2 来自 广东深圳
6# 2023-12-12 10:02:45 | 查看全部
从经济上的角度上分析,同程比异程更省材料,在业主预算不是很充裕的情况,系统环路不大  可以用异程
跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
7# 2023-12-12 10:12:09 | 查看全部
1、规范是允许压力不平衡的  只要在控制范围内就好

2、是否需要同程要看这个系统所负担的半径和末端阻力,如果异程布置导致阻力差别太大,那建议还是做同程
3、同程不一定天然平衡,在设计同程系统时应注意几个问题:(1)使供、回水管的水力坡降(比摩阻)相近;(2)使供、回水管的水力坡降线尽量远离,即尽量减少“共同段”阻力损失所占的比例;(3)资用压差与环路阻力损失相匹配。
4、建议系统半径不要太大,同一系统的末端阻力尽量相同,比如都是风机盘管、都是组控。

欢迎围观公众号-阀门的故事
zml88521521Lv.2 来自 北京
8# 2023-12-12 11:30:33 | 查看全部
冷冻水系统一般不考虑,距离影响较小,冷却水看甲方要求,一般也不,一般由系统中的各类平衡阀调节,除非特殊要求
溜溜球Lv.3 来自 中国
9# 2023-12-12 14:22:04 | 查看全部
个人设计中不会刻意考虑同程设计,而是倾向于平衡阀调节。因为及时同程设计,也会出现水力不平衡,而同程管路再加装平衡阀不如异程管路加平衡阀好调节。
1002946944Lv.3 来自 山东
10# 2024-1-2 16:35:32 | 查看全部
具体还是根据项目情况来定。同程式≠水力平衡
12下一页

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

猜你喜欢
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表