请教大佬关于排油烟风跨防火分区的问题

289 3
2024-3-6 22:59:01 发表在 供暖领域| 查看全部 阅读模式 来自 中国

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教一下论坛大佬,目前手里有个改造项目,有多个餐饮档口需要排油烟。如截图所示,餐饮档口所在防火分为A,,防火分区B C 为餐厅。由于防火分区A在内部,层高也不高,走道很窄走不开风管,红色线是我考虑的风管路由,为A服务的主风管在别的防火分区,而且跨越了多个防火分区,在穿防火分区部位设置防火阀并做好防火措施,这种做法是否合理,规范上没看到有明确的要求,但是平时一般都是按照每个防火分区进行设计的。
11.png

全部评论3

xcf2006Lv.3 来自 河南郑州
沙发 2024-3-7 11:25:27 | 查看全部
可以穿,耐火极限满足要求,加防火阀。
但是你的排油烟路由较长,是两级系统?要复核一下压头。建议增加风井,商铺分几个系统排
进击的小葛楼主Lv.3 来自 山东青岛
板凳 2024-3-7 11:42:32 | 查看全部
xcf2006 发表于 2024-3-7 11:25
可以穿,耐火极限满足要求,加防火阀。
但是你的排油烟路由较长,是两级系统?要复核一下压头。建议增加风 ...

好的,谢谢。这个项目是个改造项目,油烟只能往右侧排,考虑做一套系统设置变频风机,但感觉这个带的档口数量太多了,档口开的少的话风机长时间低频运行也不知道行不行
cjiaabLv.3 来自 天津
地板 2024-3-21 17:55:17 | 查看全部
请问这种做法后来有人提出异议吗?我看防火通规里说,排除有燃烧或爆炸危险性的风管不能穿越防火墙,现在有点纠结排油烟管道算不算这种有危险性的风管。

回复