2021年CAR-ASHRAE设计优胜奖(青岛理工大学作品)

201 0
2023-10-27 14:56:36 发表在 CAR-ASHRAE| 查看全部 阅读模式 来自 浙江杭州

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
2021年CAR-ASHRAE设计优胜奖(青岛理工大学作品)
一、简介

     中国建筑第八工程局有限公司办公楼是沈阳市浑南区的一座较为重要的国有企业办公建筑。本项目建筑面积为 28616.2m2,地下一层,地上九层,裙房二
层,建筑高度 48.15米。本设计综合考虑了建筑的舒适性、节能性、经济性以及先进性等诸多方面的要求。首先,负荷计算以天正软件计算为准,对典型房间手算验证,用DeST软件进行全年逐时负荷模拟,建筑夏季设计总冷负荷为 1205.23kW,面积冷指标为89.8W/m2;冬季设计总热负荷为 1669.64kW(不包括地下车库通风热负荷),面积热指标为 124.4W/m2,无内外分区。其次,结合能源供应与价格、水文地质条件和气候特点,对冷热源方案进行可行性与经济性比选,通过全生命期成本估算确定采用土壤源热泵+螺杆式冷水机组+市政热网的复合系统。埋管区位于建筑西南侧规划绿地,采用垂直单 U形埋管方式,共 108 口,孔深 100m。过渡季节依靠室外低焓值新风免费供冷。夏季设计供回水温度 7/12oC,冬季设计供回水温度 60/45oC。负荷侧采用一次泵变流量二管制系统。对管网阻力特性进行了详细分析,包括水泵与管网的匹配情况和变工况下的水力失调情况,绘制系统水压图。再次,根据不同房间的负荷特性,对大堂、球类活动室、大会议室采用全空气一次回风系统,对档案室采用恒温恒湿空调系统,对有独立调节要求的办公室采用风机盘管加新风系统,经过经济性计算,采用带热回收的新风机组,对值班室等运行时间不同的房间采用分体空调。以典型房间为例进行空调方案设计,并进行气流组织计算及 CFD 模拟。对严寒地区地下车库进行了通风量计算并对污染物浓度仿真模拟。结果表明空调系统设计合理,温度、风速、污染物浓度及舒适性都满足要求。最后,根据沈阳地区全年气候特征和设备运行效率,冷热源系统划分为供冷、供暖和全新风三种模式高效运行。优先运行热泵,通过室外气象参数预测2021 CAR-ASHRAE 学生设计竞赛设计说明书II主机加减载模式,实时监测,实现土壤跨季节蓄热。BIM 技术的应用实现机房三维可视,并对水系统与末端设备的自控设计进行详细说明。其他设计内容还包括:通风排烟设计、消声隔振与保温防腐等。综上所述,本设计广泛查阅相关文献,严格遵循设计规范,既能满足舒适性要求,又最大程度地考虑了建设成本及节能减排的需要,并助力“碳达峰、碳中和”目标。