多联机暖通设计总结
一. 多联机要求 1.1 预留设计时,要考虑新风措施(设置管井或外墙开百叶) 1.2 新风方式:全新风机组(有室外机)、热回收机组(无室外机) 1.3 冷媒管井:中间区域设冷媒管井或两边各设一个冷媒管井;冷媒管井尽量开检修门,净宽600左右;屋面室外机区域靠近冷媒管井 1.4 室外机: 室外机摆放区域靠近冷媒管井;混凝土基础,高150-200mm;荷载:300Kg/m2;电量:00Kw/380V(最好一个模块一个回路);接管一般在正面。 1.5 室外机估算:1HP=15m2(办公);1HP=12m2(会议、商业);1HP电量=0.82Kw
二. 设计要求 2.1 冷媒管,空调室外机,新风室外机做好编号 2.2 空调系统和新风系统一一对应 2.3 四面出风适用于层高3.5m以下 2.4 新风口需要标明新风量 2.5 风管高≤200采用单叶蝶阀,风管高>200采用多叶蝶阀 2.6 新风进口设可关闭的阀门,严寒地区为保温电动风阀 2.7 送风口、新风口~双层百叶;回风口~格栅风口 2.8 送风口间距:办公2.5~3.5m;商场、娱乐4~6m 2.9 回风口:人不经常停留的地方、房间的边和角、有利于气流组织 2.10 内机接风管的速度:1.5~2.0m/s,不超过2.5m/s,否则带出冷凝水(盘管在风机的出风侧) 2.11 室外机注明连接率,考虑温度修正、高度修正、融霜修正 2.12 全热交换器的新风量与排风量不应相同,满足房间正压要求
三. 分层摆放要求 3.1 设备平台的尺寸:净宽需要1800mm、净高需要2800mm,长度根据模块数量(注:以上尺寸仅为空调机组,还需要考虑新风机组) 3.2 高层建筑分层布置原则如下: --在建筑的四个拐角处各设置一个室外机平台 --将面积较小的排风百叶设置在南北主要立面上 --将面积较大的进风百叶设置在东西次要立面上 --空调平台还可作为空调房间的排风出口 --空调平台地面采用镂空的钢格栅,不用计入建筑面积,还可自然通风 --室外机底部设置集水盘,统一排放 --高层建筑每层同一位置放置室外机时,宜将进风与排风百叶的水平位置错开 --不宜从下向上逐层布置在建筑的竖向凹槽内 申明:本设计总结为:暖通人开放社区总经办李琦波原创内容 |