排烟风管下接风口有无最小安装距离

1

主题

0

回帖

167

积分

注册会员

积分
167
发表于 2024-3-11 14:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建厦门
140 4
各位大佬,同一排烟支管管下接风口有无最小安装距离,是不是只要保证此防火分区的排烟排烟量就可以

37

主题

398

回帖

1437

积分

金牌会员

积分
1437

专家团

QQ
发起微信聊天
发表于 2024-3-11 17:48:58 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
要满足单个排烟口最大允许排烟量的要求
欢迎围观公众号-阀门的故事,可获取专业相关资料 ,可探讨自动控制、水力平衡、暖通空调设计等相关内容

6

主题

50

回帖

349

积分

中级会员

积分
349

专家团

发表于 2024-3-13 09:52:35 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
风口之间的距离,排烟计算软件有推荐值
钢制百叶风口厚度可以忽略,多叶排烟口厚度约250mm

9

主题

54

回帖

263

积分

中级会员

积分
263
发表于 2024-3-21 12:37:53 | 显示全部楼层 来自 江苏南通
排烟口边缘之间的最小间距,可以参照江苏省的技术问答。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

15

主题

146

回帖

663

积分

版主

积分
663

专家团

发起微信聊天
发表于 2024-4-29 14:41:56 | 显示全部楼层 来自 四川成都
国标上没有要求,部分地方有要求,都是参考NFPA 92-2018 的建议值。楼上ZTZ截图的那个公式就是算法