关于采暖系统供水水管间压差旁通阀

15

主题

9

回帖

169

积分

注册会员

积分
169
发表于 2024-4-15 10:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
111 2
1、采暖系统供水水管间的压差旁通阀管径一般是怎么计算;

2、真空脱气装置、加压设备设置在采暖循环泵的进水口还是出水口

37

主题

398

回帖

1437

积分

金牌会员

积分
1437

专家团

QQ
发起微信聊天
发表于 2024-4-15 14:54:59 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
本帖最后由 跑过去跑回来 于 2024-4-15 14:56 编辑

1、采暖和供冷原理旁通阀计算原理是一样的,一般过程为首先根据阀权度阀门计算流通能力  再根据流通能力选择阀门规格就行,可参考本文《电动调节阀的计算选型》
2、脱气一般在进水口  加压设备你应该问的是加药设备吧,一般也是在入口
欢迎围观公众号-阀门的故事,可获取专业相关资料 ,可探讨自动控制、水力平衡、暖通空调设计等相关内容

15

主题

9

回帖

169

积分

注册会员

积分
169
 楼主| 发表于 2024-4-15 18:23:02 | 显示全部楼层 来自 北京
跑过去跑回来 发表于 2024-4-15 14:54
1、采暖和供冷原理旁通阀计算原理是一样的,一般过程为首先根据阀权度阀门计算流通能力  再根据流通能力选 ...

对,是加药装置,感谢