风冷热泵设计总结

346

主题

55

回帖

1869

积分

金牌会员

积分
1869

专家团

发起微信聊天
发表于 2024-4-29 16:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 美国
208 0
风冷热泵设计总结

一. 风冷热泵要求
1.1 相关组合:风冷热泵+冷水机组,风冷热泵+市政热源辅助供热
1.2 采用市政热源供热,地下机房需要约40m2(热水泵,板换,水处理),需要增加2根立管
1.3 定压罐:设置在屋面
1.4 定压罐:设置在地下室(机房面积需要30m2,需要增加2根立管)
1.5 膨胀水箱:浮球阀补水
1.6 膨胀水箱:补水泵补水(设置在地下室)
1.7 膨胀水箱的定压点接至过滤器后,防止负压
1.8 膨胀水箱需要保温
1.9 屋顶水泵设置防水
1.10 风冷热泵前后左右有1.5m的间距
1.11 新冷媒R134a比老冷媒贵10%左右
1.12 热泵型比单冷的贵几千块
1.13 整体式机组较高,2300左右;模块式机组较低,1850左右

二. 风冷模块冷热水机组
2.1 可以根据用户的负荷情况改变模块单元机组的数量
2.2 允许用户在使用过程中再增加机组(主管和基础适当放大)
2.3 冷媒:R22、R410A、R407C
2.4 冷量范围:15RT~75RT(61Kw~261Kw),一般以15RT模块为基础
2.5 进出水温度:7/12℃;40/45℃
2.6 主机安装:3台及3台以上采用同程式、1~2台采用异程式
2.7 机组外部的水管需要安装支撑
2.8 除非特殊情况要求,一般情况机组不设内置水泵
2.9 冷暖型机组安装时,机组离地至少20cm,以便排水
2.10 进行组合的模块机组需为相同型号,两排模块之间的间距至少应为0.5m



申明:本设计总结为:暖通人开放社区总经办李琦波原创内容