空调箱的机外余压一般都是要考虑末端的压力损失,像手术室的送风天花中有H13高效过滤器,回风口中有F8高中效过滤器,若是按照过滤器终阻力计算,高效过滤器终阻力大概是400Pa,高中效过滤器终阻力大概是300Pa,二者相加就有大概700Pa的压力损失。
我现在手里有几套医院的施工图纸,他们的手术室用的RAU空调箱的设计机外余压几乎都是600-650Pa,小于过滤器的压力损失了。包括洁净走廊和污物走廊的AHU空调箱设计机外余压也是在750-800Pa,总感觉机外余压不够。
请教一下站里的大佬们和设计过医院的前辈们,手术部的空调箱选型是有什么特殊的考虑因素吗?

0

主题

1

回帖

32

积分

版主

积分
32

专家团

发表于 2024-4-29 18:52:24 | 显示全部楼层 来自 北京
空调机组的机外余压说的是克服了内部过滤器,盘管等功能段后出口剩余的全压,不包括你说的机组中设置的300Pa的高中效的阻力。只包括管道+阀门+末端过滤器的阻力。

2

主题

39

回帖

206

积分

中级会员

积分
206

专家团

发表于 2024-4-29 19:48:09 | 显示全部楼层 来自 中国
回风口设置高中效?

41

主题

48

回帖

412

积分

中级会员

积分
412
发表于 2024-4-30 06:46:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
组合式空调机组,风机段应该可以选大。标准机组也可以选择风机非标,联系厂家即可。

0

主题

2

回帖

24

积分

版主

积分
24

专家团

发表于 2024-4-30 08:24:22 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
一般医院的洁净空调机组分为新风预处理风柜和循环风柜、全新风风柜,新风预处理风柜只是把处理后的新风送至循环风柜,余压不需要很大,600-650Pa足够了;负压手术室、PCR等需要全新风的空调机组MAU的机外余压考虑最不利回路,末端有一个高效送风口或者送风天花,800pa左右也差不多可以:循环风柜AHU如果末端回风带高效,800pa左右的确偏小一些,可能会按照1100pa设计比较合适

2

主题

7

回帖

122

积分

注册会员

积分
122
 楼主| 发表于 2024-4-30 08:45:49 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
流星飞雪 发表于 2024-4-29 19:48
回风口设置高中效?

我又看了眼图纸,手术室里的回风末端设置的是F6级的中效

2

主题

39

回帖

206

积分

中级会员

积分
206

专家团

发表于 2024-5-7 09:31:55 | 显示全部楼层 来自 河南驻马店
Zhang_@SH 发表于 2024-4-30 08:45
我又看了眼图纸,手术室里的回风末端设置的是F6级的中效

1、不同设计标准/图集/参考文件给出的中效过滤器终阻力有所不同  建议按产品厂家提供的数据为准
2、与设计师沟通解决这个问题,得到一个最优解决方案