空调箱的机外余压一般都是要考虑末端的压力损失,像手术室的送风天花中有H13高效过滤器,回风口中有F8高中效过滤器,若是按照过滤器终阻力计算,高效过滤器终阻力大概是400Pa,高中效过滤器终阻力大概是300Pa,二者相加就有大概700Pa的压力损失。
我现在手里有几套医院的施工图纸,他们的手术室用的RAU空调箱的设计机外余压几乎都是600-650Pa,小于过滤器的压力损失了。包括洁净走廊和污物走廊的AHU空调箱设计机外余压也是在750-800Pa,总感觉机外余压不够。
请教一下站里的大佬们和设计过医院的前辈们,手术部的空调箱选型是有什么特殊的考虑因素吗?
|
|