一道注册考试真题帮你理解一次泵变频变流量系统的设计、控制逻辑

37

主题

398

回帖

1437

积分

金牌会员

积分
1437

专家团

QQ
发起微信聊天
发表于 2023-12-8 09:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
244 5
本帖最后由 跑过去跑回来 于 2024-2-1 14:55 编辑

按照民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012第8.5.9条,平时设计时,冷水泵大家可能都选用变频泵,但是一次泵变频变流量系统中末端负荷需求、变频水泵、变频冷水机组三者之间的控制的逻辑关系是什么?先变频还是先开电动旁通阀?教科书中提到的变频水泵的控制方式怎么应用(恒定供回水总管压差、恒定最不利末端压差) 末端负荷小于变频冷水机组或者变频水泵下限时怎么办?电动旁通阀怎么匹配?一道注册真题帮你解疑答惑,欢迎围观注册考试真题(2020年注册真题案例第19题),继续领略真题的魅力,学以致用。
欢迎围观公众号-阀门的故事,可获取专业相关资料 ,可探讨自动控制、水力平衡、暖通空调设计等相关内容

3

主题

3

回帖

51

积分

注册会员

积分
51
发表于 2023-12-8 15:48:50 | 显示全部楼层 来自 中国
大佬

0

主题

13

回帖

84

积分

注册会员

积分
84
发表于 2023-12-8 22:13:49 | 显示全部楼层 来自 上海
“此题隐藏了一个条件:循环水泵变频是按照机房总供回水管压差控制、远端控制和最不利末端控制三种方法中的恒定供回水压差控制(因为如果不是恒定供回水压差不变那么此题就无解)。”
对于这句话不是很认同:压差旁通阀的所依据的压差信号就是供回水压差,所以它可以不通过BA系统,采用本地一体机的方式控制阀门。而循环水泵是通过什么控制策略来调节频率和压差旁通阀无关,也不会影响本题的计算。

37

主题

398

回帖

1437

积分

金牌会员

积分
1437

专家团

QQ
发起微信聊天
 楼主| 发表于 2023-12-9 08:18:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
本帖最后由 跑过去跑回来 于 2023-12-9 08:43 编辑
过客非客 发表于 2023-12-8 22:13
“此题隐藏了一个条件:循环水泵变频是按照机房总供回水管压差控制、远端控制和最不利末端控制三种方法中的 ...


是的,压差旁通阀是可以独立工作,水泵变频以其他信号变频,但是水泵如果不以压差恒定为信号变频的话,那么旁通阀的两侧压差就是变化的,那这个时候旁通阀是动作呢还是不动作呢?除非水泵以别的信号来维持压差恒定。

此处将水泵变频和压差控制联系起来还有一个目的就是更好的理解本题
欢迎围观公众号-阀门的故事,可获取专业相关资料 ,可探讨自动控制、水力平衡、暖通空调设计等相关内容

0

主题

13

回帖

84

积分

注册会员

积分
84
发表于 2023-12-9 20:22:41 | 显示全部楼层 来自 上海
跑过去跑回来 发表于 2023-12-9 08:18
是的,压差旁通阀是可以独立工作,水泵变频以其他信号变频,但是水泵如果不以压差恒定为信号变频的话,那 ...

这道题的场景里面,在水泵持续降频的过程中,压差旁通阀是不用动作的。水泵降频到一半以后,压差旁通阀开始动作。这也就是题目中“负荷变化时首先调循环水泵转速,当其无法满足要求时再调节水阀”所表达的意思。

37

主题

398

回帖

1437

积分

金牌会员

积分
1437

专家团

QQ
发起微信聊天
 楼主| 发表于 2023-12-10 09:52:36 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
过客非客 发表于 2023-12-9 20:22
这道题的场景里面,在水泵持续降频的过程中,压差旁通阀是不用动作的。水泵降频到一半以后,压差旁通阀开 ...

嗯 是的  我的意思是水泵将压差恒定作为变频信号是一种典型的控制方式  