1、学员疑问:什么时候使用围护结构平均传热系数?如2016-2-A-1和2018-2-P-2的解析方法不同。 张工答疑:涉及到节能设计标准中围护结构传热系数限值的计算,且修正系数φ能够确定时,需要考虑平均传热系数的问题。 原因如下: 1)《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016(2018年被纳入考试大纲),在术语2.1.4中对围护的典型组成部分给出了定义,摒弃了以前习惯采用的围护结构主体部位的用词,即围护结构单元由围护结构平壁及其周边热桥共同组成。《热工规》3.4.6条中给出了围护结构平均传热系数的具体计算方法,但该公式中热桥线传热系数的确定,需要通过专业的计算软件来完成; 2)节能设计标准,如《严寒规》4.2.3.1款,外墙的传热系数系指考虑了热桥影响后计算得到的平均传热系数,平均传热系数应按本标准附录B的规定计算;《公建节能》3.3.3.1款,外墙的传热系数应为包括结构性热桥在内的平均传热系数,平均传热系数应按本标准附录A的规定进行计算;《工规》5.2.4条,围护结构平均传热系数的计算式,均给出了围护结构平均传热系数的简化计算方法。 综上,在2018-2-P-2、2019-2-P-1中,我们采用了围护结构平均传热系的方法进行了解析。 2、 学员疑问:《秘三版教材》P18“窗墙面积比(不含窗)超过时,对窗的基本耗热附加10%。”中的窗墙面积比是不是与节能规范中的窗墙面积比的意义不一致? 张工答疑: 不一致,教材P18的窗墙面积比指的是该面墙窗的面积与不含窗的墙的面积的比值;节能规中的窗墙面积比指的是窗的面积与外墙的总面积(包括窗的面积)的比值。“窗墙面积比(不含窗)超过1:1时,对窗的基本耗热附加10%”,这句话也可以理解为窗面积与该外墙总面积的比值超过0.5时,对窗的基本耗热量附加10%。 3、 学员疑问:《锅规》10.1.3条:热水系统循环水泵的进、出口母管之间的旁通管,可以防止水击。问,设置旁通管如何防止水击?旁通管上的止回阀安装方向和水泵前的止回阀方向一样吗? 张工答疑:旁通管止回阀方向和水泵出口止回阀方向相同,如果反向的话,那水泵和旁通管就打成循环了;当突然停电水泵丧失动力时,水泵进口压力突然增加出口压力突然下降(即进出口压力反转),严重时进而产生水击,在热水系统循环水泵的进、出口母管之间设置带止回阀的旁通管可使水泵突然停泵时进口侧的部分水流经旁通管到出口侧,以保护水泵。 4、 学员疑问:辐射供暖热负荷计算是否应包括冷空气渗透负荷? 张工答疑:
|