发表于 2024-1-12 08:50:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
142 4
七层楼,换热站压力是多少

37

主题

398

回帖

1437

积分

金牌会员

积分
1437

专家团

QQ
发起微信聊天
发表于 2024-1-12 09:25:11 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
水泵出口0.6~0.7MPa左右
欢迎围观公众号-阀门的故事,可获取专业相关资料 ,可探讨自动控制、水力平衡、暖通空调设计等相关内容

2

主题

2

回帖

56

积分

注册会员

积分
56
发表于 2024-1-12 09:28:06 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
换热站估值8米扬程,末端5米,供热半径500比摩阻50Pa/m,这样算的话泵总扬程=500*2*50/10000+8+5=18m。再加上系统高度就是换热站的最大压力。

28

主题

81

回帖

306

积分

中级会员

积分
306
QQ
发起微信聊天
发表于 2024-4-24 09:23:02 | 显示全部楼层 来自 中国
15039829487 发表于 2024-1-12 09:28
换热站估值8米扬程,末端5米,供热半径500比摩阻50Pa/m,这样算的话泵总扬程=500*2*50/10000+8+5=18m。再加 ...

:
929785347@qq,com

28

主题

81

回帖

306

积分

中级会员

积分
306
QQ
发起微信聊天
发表于 2024-4-24 09:23:48 | 显示全部楼层 来自 中国
15039829487 发表于 2024-1-12 09:28
换热站估值8米扬程,末端5米,供热半径500比摩阻50Pa/m,这样算的话泵总扬程=500*2*50/10000+8+5=18m。再加 ...

21吗?
929785347@qq,com