求算PUE,全国逐时气象参数,需要请自取
-
仅用于技术交流,禁止商用
-
有需要交流学习的行业大佬们,可以添加一下微信,欢迎随时咨询郭靖17328921124(微信同号)
空调水系统水泵扬程的核心确定原则是:水泵扬程 = 系统总阻力(沿程阻力 + 局部阻力)+ 静水压差(依系统形式而定)+ 安全 ...
-
数据中心暖统空调设计视频上线(33节,覆盖数据中心设计全流程)
https://www.hvacren.cn/plugin.php?id=keke_video_base&ac=course&cid=29
-
百度网盘
链接:https://pan.baidu.com/s/1xv3BZB5WDrtkKa52zE3mjg
提取码:i1cz
-
多联机暖通设计总结
一. 多联机要求1.1 预留设计时,要考虑新风措施(设置管井或外墙开百叶)1.2 新风方式:全新风机组(有室外机)、热回收机组(无室外机)1.3 冷媒管井:中间区域设冷媒管井或两边各设一个冷媒管 ...
-
请问有厂房,车间空调设计的资料吗??求一份,谢谢!层高20米的厂房做空调设计要注意些什么呀?下送上回吗?室内机不知道该装哪里,求解答
-
如题 谢谢大佬!
-
几部洁净通风设计资料,仅用于参考学习使用
-
空调箱的机外余压一般都是要考虑末端的压力损失,像手术室的送风天花中有H13高效过滤器,回风口中有F8高中效过滤器,若是按照过滤器终阻力计算,高效过滤器终阻力大概是400Pa,高中效过滤器终阻力大概是300Pa,二者 ...
-
请问各位有美的高效机房PPT资料分享学习吗,谢谢~
-
螺杆机配离心机水系统,水泵是通过供回水压差来控制水泵频率,那供回水压差设置时候,是否按照末水阻来计算比如:分集水器合计水阻:60KPA,管道阻力加局部阻力按照300PA/m,最不利管道长度300米,300*300=90KPA,末 ...
-
-
暖通空调设计分析与应用实例 这本书大家有吗
-
有没有大佬有符合计算表,求
-
[/td][/tr]
[/table]
-
设计手册、规范、标准样本、实用手册和规程相关文件
-
请教下坛里大佬,现在有个改造的项目,学校厨房餐饮档口是出租出去的,大概有十几个小厨房,考虑将这些小厨房的排油烟系统合用一台变频风机,不知道能实现吗,变频控制根据什么原则进行变频呢。厨房的补风能否也同样 ...
-
请问下柴油发电机房以及储油间的通风、空调、排烟怎么考虑,哪些规范上有有提及,通风的话要考虑补风吗,是不是需要设置事故通风,空调的话又要怎么考虑,加普通的吸顶空调可以么
...
-
万吨冷链冷库图纸,大家参考!