需要同仁可以留下邮箱
-
分为天然气、中央空调、净化空调、锅炉房、采暖等图纸近50设计施工图例,欢迎大家参考,各取所好
-
仅用于技术交流
-
-
百度网盘
链接:https://pan.baidu.com/s/1_eUxjb2qNI88GMXONWTjeA
提取码:3c2e
-
建环出来就做了暖通施工,为什么117m管路总长不包含室内机盘管我算出来的总阻力是45m,设计却说22m扬程的内置泵够用了,镀锌钢管取0.2关闭粗糙度,平均水温选的10℃ ...
-
有没有大佬做过能源托管的项目?一般都有哪些模式?设计方案都从哪些方面入手?
-
2018年中国建筑工业出版社出版的图书
-
网上查到的计算公式是Q=G×△T×1.163 G是流量 △T是温差
不太理解是怎么来的这个公式
还有△T不知道是按同回路温差还是异回路温差计算
比如说一侧进水40℃出水43℃ 一侧进水53℃出水50℃ 我是按3℃温差代入计算还 ...
-
求太阳能供暖,空气源热泵辅热相关图纸及资料
-
求助《工业管道应力分析与工程应用》宋岢岢版和《管道应力分析与工程应用》宋岢岢版。
-
防排烟风机选型详细计算,主要是风压详细计算过程以及常用估算
-
请教各位大佬;
1、设计压力和工作压力怎么计算
2、怎么根据压力选择最小管道壁厚、
3、哪本规范有比较详细的说明。
-
比如说水泵安装图集16K702,有CAD版本吗?
-
如图,DN32似乎有多种管径,正常的DN32黄铜球阀(内牙)都能接上吗?
-
是加在热泵后的缓冲水箱
-
地暖电磁阀换成直通球阀?可以吗?会有什么影响?
-
请问有没有《化工工艺设计手册》?
-
大神们,谁能解答下这个:通风设计热负荷,为啥还有个系数0.3-0.5?
-
请问下 这个红色框选区域,是防烟分区面积还是防火分区面积,比如说商业商铺,一个带储存间的商铺,总面积超过一百平(满足公共建筑超过一百平需做排烟的条件),但是储存间不超过五十平,储存间是否要按照2%的开窗 ...