地下车库的净高要求是多少,有说2.2米;有说停车位2.2米,车行道2.4米的,怎么确定呐
-
求汽车工厂厂房的暖通方案,最好有详细的图纸,谢谢
-
-
如题
-
请教下,分汽缸是否可以取消呢?取消后有什么影响?谢谢。
-
关于立管固定支架受力分析有几个问题请教下1、图中A、B固定支架的垂直荷载,看了些资料,有的按照Fg1=L2段自重,Fg2=L3+L4段自重计算,也有按Fg1=L2+L3,Fg2=L4+L5自重计算,有没有一个靠谱点的算法,若是按照方法1 ...
-
风机盘管跟新风系统、风管这些啥的,谢谢大佬们
-
请问各位大佬,冷却水的变频是通过冷却塔出水温度传感器来控制的,那冷冻水泵是通过什么来控制的,压差还是温度,压差是怎么计算的,比如水泵出水压力是管道高度加水泵扬程,那水泵的回水压力是多少,计算方式是怎么 ...
-
请教下,动力管道设计手册P499页这个案例有没有人计算过呀,这个自然补偿轴向推力是不是算错了呀,软件计算和公式计算出来的结果和这个差别很大
...
-
设计图纸中没有明确的支架制作安装图纸,现在需要核算支架的工程量,目前从图上可以算出来各个型号管道长度,如果都按照固定支架做的话,怎么计算支架的重量?
...
-
如果末端冷量选的余量比较大,末端冷量总和大于冷水机组额定制冷量,请问系统的冷媒水泵按哪个冷量选型?假定一台冷水机组,配一台冷媒水泵,不考虑备用或者并联。 ...
-
请问柴油发电机房的事故通风风机可以和柴油发电机联动吗
-
请教下,
1、有水管保温层厚度计算的相关小软件分享吗?管内介质温度及周围室内环境温度怎么选取呢?
2、电伴热管道防冻保温措施如何给电气提用电功率?
...
-
关于管道补偿,请教几个问题
1、固定支架的受力分析。根据图集14k206,固定支架A受到的向右轴向推力包含了摩擦力,内压推力以及弹性力,这其中摩擦力是怎么传递到固定支架上了呢,还有内压推力是什么作用原理没太明 ...
-
最新规范《消防设施通用规范》GB55036-2022中,取消了《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中对内衬风管的强制性要求的表述。
但是采用土建风道,应该如何保证井道内壁光滑?用随砌随抹的方式,也存在井道最顶 ...
-
如图,若是有这样一段管道的话,应如何分析它的自然补偿能力和固定支架安装位置?若自然补偿无法满足热补偿要求的话,又应如何布置补偿器和固定支架?
...
-
1
-
如题求全国不同气候区典型城市室外湿球温度分布小时数相关图表,用来计算自然冷却时长,谢谢。
-
请问大家,丁类变频器室地上无窗,面积306平,无气体灭火需要设置排烟吗?
-
请教下大家有没有安徽省的绿色专篇格式呢?求一份,谢谢