丁类电气房间排烟问题

141 4
2024-1-19 13:23:47 发表在 技术问答| 查看全部 阅读模式 来自 辽宁沈阳

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问大家,丁类变频器室地上无窗,面积306平,无气体灭火需要设置排烟吗?

全部评论4

沙发 2024-1-19 13:37:20 | 查看全部
定类厂房我记得大于5000才需要设置排烟设施的
欢迎围观公众号-阀门的故事
wutongyu19777楼主Lv.2 来自 辽宁沈阳
板凳 2024-1-19 14:31:12 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-1-19 13:37
定类厂房我记得大于5000才需要设置排烟设施的

但是这个情况有点特殊,它是无窗房间
跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
地板 2024-1-19 15:46:56 | 查看全部
本帖最后由 跑过去跑回来 于 2024-1-19 15:48 编辑
wutongyu19777 发表于 2024-1-19 14:31
但是这个情况有点特殊,它是无窗房间

让建筑开一个窗
欢迎围观公众号-阀门的故事
fengzqzLv.2 来自 山东临沂
5# 2024-1-23 10:51:23 | 查看全部
需要判断是否是人员经常停留和可燃物较多的房间,与使用方和其他专业协商

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册