冷媒管室外防雨桥架尺寸

135 4
2024-3-28 13:37:12 发表在 技术问答| 查看全部 阅读模式 来自 广东深圳

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
室外有多根冷媒管时,会放在防雨桥架里面保护,请教各位大佬这个桥架尺寸怎么确定

全部评论4

跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
沙发 2024-3-29 08:26:48 来自手机 | 查看全部
首先确定有几根冷媒管,然后将每根冷媒管的尺寸计算出来(包括保温),这样需要多大的桥架就可以计算出来了,最后再留点富裕就好了
欢迎围观公众号-阀门的故事
菜鸟楼主Lv.3 来自 广东深圳
板凳 2024-3-29 08:59:40 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-3-29 08:26
首先确定有几根冷媒管,然后将每根冷媒管的尺寸计算出来(包括保温),这样需要多大的桥架就可以计算出来了 ...

大体思路知道,但具体冷媒管截面积和桥架的截面积的比例关系不太知道,感谢
跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
地板 2024-3-29 10:41:54 | 查看全部
菜鸟 发表于 2024-3-29 08:59
大体思路知道,但具体冷媒管截面积和桥架的截面积的比例关系不太知道,感谢 ...

电气的原则一般是电缆截面占桥架不超过40%,主要是考虑电缆散热的问题  ,冷媒管道没有散热的问题   所以我理解能放下就行
欢迎围观公众号-阀门的故事
菜鸟楼主Lv.3 来自 广东深圳
5# 2024-3-29 16:42:12 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-3-29 10:41
电气的原则一般是电缆截面占桥架不超过40%,主要是考虑电缆散热的问题  ,冷媒管道没有散热的问题   所以 ...

谢谢大佬

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册