请教下,组合式洁净空调机组,电加热器的功率,是按夏季再热量,还是按冬季新风加热量取值?一般冬季新风加热量大很多。

哪里规范有规定?谢谢。

全部评论8

平野入清徐Lv.3 来自 江苏苏州
沙发 2023-12-11 16:39:43 | 查看全部
首先你这个电加热是用做什么,一般有两种第一种是用作预热,一般用在冬季室外低于-5℃的地区,用来预热新风,预热到5℃,加热功率就是风量×温差,第二种是用于夏季冷却除湿后的再热,一般计算方式是从室内的露点加热到你选的送风温度,也是送风x温差(热湿比无限大),这两种的电加热设置的位置不同,第一种一般在新风的进风段,第二种在盘管段的后面,所不同的位置对应的功能不一样算法也不同
行到水穷处,坐看云起时
trueman楼主Lv.2 来自 广东广州
板凳 2023-12-11 16:51:10 | 查看全部
平野入清徐 发表于 2023-12-11 16:39
首先你这个电加热是用做什么,一般有两种第一种是用作预热,一般用在冬季室外低于-5℃的地区,用来预热新风 ...

是第二种。
平野入清徐Lv.3 来自 江苏苏州
地板 2023-12-11 17:00:37 | 查看全部

查一下设计地区冬季室外计算参数,以北京地区为例冬季-9.9℃预热到5℃就是风量x14.9,注意此处风量为质量流量单位为kg/s
行到水穷处,坐看云起时
跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
5# 2023-12-11 17:16:53 | 查看全部
平野入清徐 发表于 2023-12-11 17:00
查一下设计地区冬季室外计算参数,以北京地区为例冬季-9.9℃预热到5℃就是风量x14.9,注意此处风量为质量 ...

是不是还要乘以比热 还是说直接忽略了
欢迎围观公众号-阀门的故事
平野入清徐Lv.3 来自 江苏苏州
6# 2023-12-11 17:25:11 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2023-12-11 17:16
是不是还要乘以比热 还是说直接忽略了

默认的空气比热是1kJ/(kg·k),在这里省略了,严格来说公式是Q=CMT
行到水穷处,坐看云起时
trueman楼主Lv.2 来自 广东广州
7# 2023-12-11 17:25:45 | 查看全部
平野入清徐 发表于 2023-12-11 17:00
查一下设计地区冬季室外计算参数,以北京地区为例冬季-9.9℃预热到5℃就是风量x14.9,注意此处风量为质量 ...

(冬季新风焓值-室内设计焓值)*风量,应该没错吧。
平野入清徐Lv.3 来自 江苏
8# 2023-12-11 17:48:04 来自手机 | 查看全部
trueman 发表于 2023-12-11 17:25
(冬季新风焓值-室内设计焓值)*风量,应该没错吧。

是(5℃-新风温度)x风量x比热,这里的5℃是你自己设计的预热值你可以取5℃也可以取6℃,用焓差算也没问题,这里是等湿加热所以焓差=温差
行到水穷处,坐看云起时
跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
9# 2023-12-11 17:48:06 | 查看全部
trueman 发表于 2023-12-11 17:25
(冬季新风焓值-室内设计焓值)*风量,应该没错吧。

我理解你乘的14.9不是焓差 好像是温差