调节阀上的压力损失有没有规定不超过50kpa?压损哦,不是阀前后压差,请大佬们帮忙解释一下吧

全部评论5

跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
沙发 2023-12-13 16:10:14 | 查看全部
印象中好像没有,不过要注意一个问题  压差过大那就是产生的噪音就越大  在需要安静的场所安装时还是不要太大  
欢迎围观公众号-阀门的故事
张哲维楼主Lv.1 来自 上海
板凳 2023-12-13 16:36:58 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2023-12-13 16:10
印象中好像没有,不过要注意一个问题  压差过大那就是产生的噪音就越大  在需要安静的场所安装时还是不要太 ...

请问通常调节阀上的压损是多少呢?有没有可以估计的经验值
跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
地板 2023-12-13 16:49:30 | 查看全部
本帖最后由 跑过去跑回来 于 2023-12-13 16:57 编辑

这个调节阀的压损要根据调价的规格或者说流通能力和通过的流量去计算,但是如果是电动调节阀 一般有阀权度的要求  可以根据资用压力和阀权度的要求计算出阀门的压损  在根据这个压损计算流通能力  最后选择阀门规格,比如以下这个表格

                               
登录/注册后可看大图

具体过程可参考这个https://www.hvacren.cn/blog-391-10.html

阀门是一个系统的工程,如果还想深入了解可查看我在这个贴子里面上传的PPT,对调节阀门有系统的介绍和计算
https://www.hvacren.cn/thread-497-1-1.html
欢迎围观公众号-阀门的故事
跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
5# 2023-12-14 10:02:38 | 查看全部
本帖最后由 跑过去跑回来 于 2023-12-14 10:04 编辑

再给你找一个佐证 这个是2020年的一个注册考试真题案例下图第18题配的图(由于字数限制,无法传图片,想看原题可以看这个最后的解析https://www.hvacren.cn/blog-391-19.html),电动调节阀的压差就是50KPa,其实这个题由最远端到水泵  考虑要满足水力平衡的问题  电动阀的压差应该依次为50KPa、70KPa、90KPa比较合理,阀权度从最末端到水泵依次应为:0.5、0.58、0.64。

欢迎围观公众号-阀门的故事
1002946944Lv.3 来自 山东
6# 2023-12-14 12:28:08 | 查看全部
阀门的压损,实际上就是阀前后的压差值