地下车库送排风系统出机房处有规范要求一定设置消声器吗

212 5
2023-12-15 13:46:27 发表在 技术问答| 查看全部 阅读模式 来自 北京

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
如题

全部评论5

跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
沙发 2023-12-15 14:03:34 | 查看全部
没有  但是有一本规范《建筑环境通用规范》里面对各种场所的噪音限制都有规定  想要达到这个要求  就要采取措施
欢迎围观公众号-阀门的故事
styabLv.2 来自 中国
板凳 2023-12-15 14:17:01 | 查看全部
是的,尤其是出风段,应设置消声器,不然的话,满足不了上面房间噪声的要求。
流星飞雪Lv.3 来自 河南驻马店
地板 2023-12-15 15:58:57 | 查看全部
《车库建筑设计规范》JGJ100-2015 3.2.8有做消音处理的要求 但并未要求具体的消音措施。噪音与风速有关 调小风管风速(车库噪音)、风井和地上百叶风速(噪音对地上一层的影响)可以不设置消音器;当然设置消音器也是满足规范要求的一种方式。
wdcswy楼主Lv.2 来自 北京
5# 2023-12-15 16:34:15 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2023-12-15 14:03
没有  但是有一本规范《建筑环境通用规范》里面对各种场所的噪音限制都有规定  想要达到这个要求  就要采取 ...

这个规范上没有关于地库的噪音限制要求
跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
6# 2023-12-15 16:49:35 | 查看全部
wdcswy 发表于 2023-12-15 16:34
这个规范上没有关于地库的噪音限制要求

车库本身没有什么噪音要求  我的意思是车库对于周边噪音敏感区域的影响   如果车库上面是住宅呢  风机的噪音一般都是60db以上了  
欢迎围观公众号-阀门的故事

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

猜你喜欢
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表