闭式循环水系统的压力如何分析,正常运行时忽略静水压的作用,运行时系统最大压力是不是水泵出水口处等于扬程?那停机的时候是不是系统最低点就是静水压?,系统最大压力是静水压?管路压力如何分析
行到水穷处,坐看云起时

全部评论6

跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
沙发 2024-1-4 09:22:25 | 查看全部
1、常规系统,运行时系统压力最大的地方就是循环水泵出口处,但不等于水泵扬程  是等于水泵扬程+静水压力
2、停机的时候系统最低点就是静水压力
3、系统最大压力是静水压力+此处的循环水泵扬程  具体最大压力点在什么地方要具体系统具体分析,常规系统是在水泵出口处
管路压力分析需要绘制水压图,在水压图上可清楚看到每一点的压力分布情况,具体可以参照大学课本《流体输配管网》、《供热工程》、《空调工程》、相关设计手册和注册复习资料都有涉及
下图是注册考试教材里面介绍的一个常规系统的压力分布  你看懂这个应该对水压就会有一个全局的概念
sy.png
欢迎围观公众号-阀门的故事
平野入清徐楼主Lv.3 来自 江苏苏州
板凳 2024-1-4 09:30:16 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-1-4 09:22
1、常规系统,运行时系统压力最大的地方就是循环水泵出口处,但不等于水泵扬程  是等于水泵扬程+静水压力
2 ...

这个开式系统的我理解,那闭式系统最大压力也是水泵加静水压吗?
行到水穷处,坐看云起时
跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
地板 2024-1-4 09:38:19 | 查看全部
平野入清徐 发表于 2024-1-4 09:30
这个开式系统的我理解,那闭式系统最大压力也是水泵加静水压吗?

是的,你可以这么想  闭式系统是需要定压的  这个定压的压力值就是全系统运行时所有点的压力都是高于这个压力值的  如果静水压力不需要考虑的话 超高层就不用分区了
欢迎围观公众号-阀门的故事
平野入清徐楼主Lv.3 来自 江苏苏州
5# 2024-1-4 09:46:10 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-1-4 09:38
是的,你可以这么想  闭式系统是需要定压的  这个定压的压力值就是全系统运行时所有点的压力都是高于这个 ...

那正常设计不是说闭式循环水系统的水泵只需要考虑沿程阻力和局部阻力,管网的供回水相互抵消了。
行到水穷处,坐看云起时
跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
6# 2024-1-4 09:58:59 | 查看全部
水泵是只考虑沿程和局部,供回水相互抵消是什么意思?闭式管网和大气不相通  循环水泵扬程仅考虑整个管网的沿程阻力和局部阻力即可  如果是开式管网,循环水泵扬程除系统阻力以外还要考虑水柱提升高度。
而管网的压力跟闭式和开式没有关系  只跟水泵扬程和静水高度有关  所形成的压力都必须有管网承担,
欢迎围观公众号-阀门的故事
平野入清徐楼主Lv.3 来自 江苏苏州
7# 2024-1-4 10:01:34 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-1-4 09:58
水泵是只考虑沿程和局部,供回水相互抵消是什么意思?闭式管网和大气不相通  循环水泵扬程仅考虑整个管网的 ...

好像有一点明白了,谢谢大佬,我在细品一下
行到水穷处,坐看云起时