跑过去跑回来 发表于 2024-1-4 09:22 1、常规系统,运行时系统压力最大的地方就是循环水泵出口处,但不等于水泵扬程 是等于水泵扬程+静水压力 2 ...
平野入清徐 发表于 2024-1-4 09:30 这个开式系统的我理解,那闭式系统最大压力也是水泵加静水压吗?
跑过去跑回来 发表于 2024-1-4 09:38 是的,你可以这么想 闭式系统是需要定压的 这个定压的压力值就是全系统运行时所有点的压力都是高于这个 ...
跑过去跑回来 发表于 2024-1-4 09:58 水泵是只考虑沿程和局部,供回水相互抵消是什么意思?闭式管网和大气不相通 循环水泵扬程仅考虑整个管网的 ...