酒店冷机选型甲方要一台坏了保证75%的负荷与民规要求的不超1.1冲突怎么办

169 5
2024-2-22 18:12:40 发表在 技术问答| 查看全部 阅读模式 来自 四川

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一般酒店都有这个保障要求,民规要求机组不能超计算负荷的1.1倍,一般情况好像都是冲突的,如何解释合规又符合甲方要求。预留冷量?

全部评论5

柳柳柳大爷Lv.2 来自 四川
沙发 2024-2-23 11:35:51 | 查看全部
冷机选型按酒店要求选取,施工图时候把设计负荷(负荷计算书)数值调整与(冷机/1.1)匹配是不是就可以,和酒店汇报时说清楚就行了吧
小崔啊Lv.2 来自 中国
板凳 2024-2-23 15:42:58 | 查看全部
增加一台备用机组?然后图纸注明有一台是备用的,注明根据甲方要求。实际运行的时候多机组切换休息、运行。且你的负荷计算也不用专门去调。
杨运涛楼主Lv.2 来自 四川
地板 2024-2-25 09:46:08 | 查看全部
柳柳柳大爷 发表于 2024-2-23 11:35
冷机选型按酒店要求选取,施工图时候把设计负荷(负荷计算书)数值调整与(冷机/1.1)匹配是不是就可以,和 ...

也是一种方法吧
杨运涛楼主Lv.2 来自 四川
5# 2024-2-25 10:06:59 | 查看全部
小崔啊 发表于 2024-2-23 15:42
增加一台备用机组?然后图纸注明有一台是备用的,注明根据甲方要求。实际运行的时候多机组切换休息、运行。 ...

如果写备用的话,单台满负荷与75%还是有问题
杨运涛楼主Lv.2 来自 四川
6# 2024-2-25 11:08:32 | 查看全部
这个文献上的思路可以参考,还是得具体项目具体分析

某星级酒店空调冷热源方案分析.pdf

1.51 MB, 下载次数: 20

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

猜你喜欢
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表