请教下,同一个防烟分区,两边的挡烟垂壁距地高度,可以不一样吗?
-
之前好像在哪本征求意见稿里看到过,设置虚拟分户线,消防需要按分户考虑,一时找不到具体出处了,请问哪位大佬看到过?在哪本规范或者征求意见稿呢?
...
-
车库的防火规范规定除敞开式车库,小于1000m2的地下一层车库外都需设排烟,那地下二层及以上的是按照建筑防火规范的超过200m2要设置排烟,还是以地下一层的这个规范来考虑
...
-
加压送风管道能否穿屋面电梯机房
-
求余压阀设置图集
-
隔震层需要做通风吗
-
静压箱是怎么计算的,有图集或者相关资料吗?
-
12米高的厂房消防改造,400平米,窗户开不够,如果做机械排烟,合适吗?
-
陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南、江苏省民用建筑工程消防验收常见问题解析及防治指南
-
摘要解释1
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)4.2.2、4.6.2条规定,挡烟垂壁的深度不应小于储烟仓厚度;当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排 ...
-
《气膜式体育馆消防特殊设计排烟系统意见》 ——暖通专业消防系统 气承膜式体育场馆是一种比较特殊的建筑形式,其构造特点决定该类场馆在消防系统设计方面有一定的特殊性,作为永久性建筑时,目前尚无相关 ...
-
机械加压送风系统设置余压监控,旁通管大小怎么确定?或者说设置重锤式余压阀,这个大小大家都计算吗?现在审图让提供依据,然后按照公式计算,每个余压阀的面积又特别大。
...
-
事故排风与火灾报警联动原理是什么?控制柜在手动时应该是怎样;正式运行时应该在自动吗?然后要常启吗?发生火灾时,怎么联动,要停排风机吗?还有就是在这两种状态下远控按钮均要控制这个排风机的启动和停止吗?
...
-
网上有些视频号,发表了一些质疑的言论,而我们作为专业人士,如何看待这个问题?欢迎大家发表自己的专业看法。
[apoyl_aliyunvideo]27[/apoyl_aliyunvideo]
...
-
消防中可以使用圆形排烟口吗?这个具体有规范要求吗?
-
楼梯间每隔2-3层设置一个风口,按隔3层设置,第1个口1层设,第2个口是4层设置,还是5层设置呢?
-
我心中有答案,只是想看看大家想法,诚邀大家回复,并说明理由。
情况如下:丙2类厂房装修,内区(无外墙,有内走道),50㎡<建筑面积<300㎡,是否做排烟?
A.不做
B.建筑标注偶尔有人员停留且可燃物少,不做
C.建 ...
-
地下住宅储藏室自然排烟,自然补风,我储藏室108平方,净高2.53米,所以自然补风窗面积是不是108x60/3600/3对吗?结果就是0.6平方?
-
建筑让我这么排放风机,我竟无言以对
-
请问一下,大于50米的主楼投影内只有3层的楼梯和前室要机械加压 吗,,,公共建筑