求一份SMT车间暖通设计图纸参考
-
-
七层的办公楼,卫生间排风全靠楼顶一台风机往外抽。大佬帮忙分析下风量能调平衡不,下面几层排风效果会不会很差
-
1.请问干车间二次配的bro,在UPW/DIW管线图中,管线干管通常是3根管,中间供水管,两边是回水管,且在供水干管末端有阀门和回水干管串起来;在支管设备takeoff点的供水预留阀门和回水预留阀门也是连起来的,想知道, ...
-
有没有公式之类的
-
各位大神,求解水系统膨胀水箱或者定压补水装置如何计算及选型
-
如题
-
红宝书(实用供热空调设计手册)中393-394页,关于蒸汽凝结水管计算,由散热器至疏水器间不同管径通过的负荷的“负荷”二字和在下列管径时通过的热量的“热量”二字该如何理解呢?已经在图中圈出。“负荷”是指通过 ...
-
针对 数据机房的 冷却塔风机变频控制方案、冷水机组与冷冻水泵变频控制方案。有没有做过数据机房的朋友,求指导。
-
1 (p1): 第一章 采暖工程设备及管道基本安装
1 (p1-1): 第一节 管道预制加工
1 (p1-1-1): 关键技术1断管
2 (p1-1-2): 关键技术2弯管的要求
5 (p1-1-3): 关键技术3冷揻弯管
6 (p1-1-4): 关键技术4钢管冷揻后热处理
6 ...
-
地源热泵机房图纸
-
请问在计算空调机组机外余压的时候计算的最不利环路的阻力只是送风最不利的吗还是送回风一块的那个环路。
-
AHU系统,净化等级D,夏季(温度22±2°C,相对湿度10%)冬季(温度22±2°C,相对湿度10%)负责的空间47平方,2.6米的高度,项目地点在珠海,净化风量2300,新风10%,想请教一下各位大咖,如何选着转轮段?
...
-
在江苏某半导体厂,生产车间的空调机组已经运行大约15年,内部和底部已经存在腐蚀情况,在夏季除湿量大的情况下,底部会和外围会有大量积水,请问各位前辈有哪些可行性经济型方案,因为避免车间有异味产生和空间受限 ...
-
各位大佬,手头有没有蒸汽的饱和温度、压力以及汽化潜热的对照表?可否分享一下[抱拳][抱拳]
-
目前只有柜子图纸,柜子图纸里都标清端子了
但是现场电工还是说不会接线,没有图纸
是需要一个柜子和柜子之间的接线图吗?
这个图需要谁来出,设计院出吗?
...
-
上中下册
-
自然冷却螺杆式风冷机组(非防冻液型)
制冷量594.6kW,冷冻水供/回水温度:7/12°C,蒸发器水流量102.4m3/h,蒸发器压降111.1kPa,运行功率192.9kW;
最大运行功率248kW,最大运行电流413A,最大启动电流589A。
CO ...
-
工艺冷却中,北方地区很多采用开式冷却塔+板换换热的供冷方式,这种方式的防冻和控制是怎么做的
-
哪位有这本图集,可以分享一下吗