大面积洁净室分区控制办法!!求助大神!!

333 10
2024-4-26 10:11:49 发表在 空调领域| 查看全部 阅读模式 来自 陕西西安

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问各位大佬,对于大面积ISO6级洁净室,空调系统采用双夹层二次回风模式。部分区域需管控环境硫化物含量需装化滤,目前控制区和非控制区有物流通道无法完全隔离,且技术夹层也未做隔离。导致化滤寿命远低于设计寿命,且硫化物控制区域控制效果差。有没有什么办法可以减少非控制区域硫化物向控制区域扩散?夹层内物理隔开,车间内物流通道增加风幕是否可行?

全部评论10

adminLv.9 来自 中国
沙发 2024-4-26 15:51:20 来自手机 | 查看全部
最好发帖子时候能附上图纸,有些没看明白
醋蛋液的FFU楼主Lv.1 来自 陕西西安
板凳 2024-4-26 17:27:42 | 查看全部
admin 发表于 2024-4-26 15:51
最好发帖子时候能附上图纸,有些没看明白

图纸保密,发不出来。大致意思就是洁净车间只有部分区域需要控制硫化物,但是目前技术夹层和车间都没有分区的格挡,导致其他区域的回风中的硫化物会扩散过来,这个位置装着的化学过滤器使用寿命缩短,考虑通过技术夹层加物理格挡,车间加风幕做格挡,不知道可不可行。
今日无日历项Lv.7 来自 四川成都
地板 2024-4-26 17:28:22 | 查看全部
醋蛋液的FFU 发表于 2024-4-26 17:27
图纸保密,发不出来。大致意思就是洁净车间只有部分区域需要控制硫化物,但是目前技术夹层和车间都没有分 ...

没有缓冲间么?
行而不辍,功不唐捐。
醋蛋液的FFU楼主Lv.1 来自 陕西西安
5# 2024-4-28 08:49:20 | 查看全部

这俩个区域之间没有缓冲间,因为要走AGV小车,所以没有任何隔断
今日无日历项Lv.7 来自 四川成都
6# 2024-4-28 09:09:25 | 查看全部
醋蛋液的FFU 发表于 2024-4-28 08:49
这俩个区域之间没有缓冲间,因为要走AGV小车,所以没有任何隔断

压差呢?也没有?风幕是一个方法,不过这种方法效果没那么好
行而不辍,功不唐捐。
醋蛋液的FFU楼主Lv.1 来自 陕西西安
7# 2024-4-28 09:17:50 | 查看全部
今日无日历项 发表于 2024-4-28 09:09
压差呢?也没有?风幕是一个方法,不过这种方法效果没那么好

有压差,但刚好和控制方向相反,因为硫化物控制区域洁净度低于相邻区域,所以该区域正压反而低
今日无日历项Lv.7 来自 四川成都
8# 2024-4-28 09:19:38 | 查看全部
醋蛋液的FFU 发表于 2024-4-28 09:17
有压差,但刚好和控制方向相反,因为硫化物控制区域洁净度低于相邻区域,所以该区域正压反而低 ...

其实我是想问压差是不是反的,哈哈。
行而不辍,功不唐捐。
今日无日历项Lv.7 来自 四川成都
9# 2024-4-28 09:22:11 | 查看全部
醋蛋液的FFU 发表于 2024-4-28 09:17
有压差,但刚好和控制方向相反,因为硫化物控制区域洁净度低于相邻区域,所以该区域正压反而低 ...

优选缓冲间(1.高洁净区出门前做;2.物流走道做3.低洁净区做),建议这样。   其次风幕,这种实际效果没理论中那么好
行而不辍,功不唐捐。
醋蛋液的FFU楼主Lv.1 来自 陕西西安
10# 2024-4-28 09:29:31 | 查看全部
醋蛋液的FFU 发表于 2024-4-28 09:17
有压差,但刚好和控制方向相反,因为硫化物控制区域洁净度低于相邻区域,所以该区域正压反而低 ...

所以来求助大佬有没有什么比较有效的方式,既不影响物流通道,还能有效减少硫化物扩散