本帖最后由 wangjiabei1993 于 2023-12-4 17:17 编辑
缝隙法按下式计算:Q=a·∑(q·L)
式中:Q—维持洁净室压差值所需的压差风量(m³/h);
a—根据围护结构气密性确定的安全系数,可取1.1~1.2;
q—当洁净室为某一压差值时,其围护结构单位长度缝隙的渗漏风量(m³/h·m);
L—围护结构的缝隙长度(m)。
(2016-2-20注册暖通案例真题)某工厂一正压洁净室的工作人员为3人,室内外压差为10Pa,房间有一扇密团门1.5mx2. 2m,三扇单层固定密闭钢窗1.8mx1. 5m,设备排风量为30m³ /h,洁净室内最小新风量(m³/h)应最接近下列何项? (门窗气密性安全系数取1.20,按缝隙法计算)
( A)150 (B)138 (C)120 (D)108
解析:1)维持压差所需压差风量
Q = a·∑(q·L)=1.2x(6x(1.5x2+2.2x3)+1x3x2(1.8+1.5))=92.9 m³/h
2)保持正压所需新风量为92.9+30=122.9 m³/h
3)人员所需新风量为40m³/(人•h)x3人=120m³/h
洁净室室内最小新风量为max(122.9,120)=122.9 m³/h
根据题干洁净室内最小新风量最接近的为120 m³/h,因此该题参考答案为C。出于b站
|