关于挡烟垂壁底部是否可以低于2m问题探讨。

全部评论17

跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
11# 2024-8-23 16:09:12 | 查看全部
今日无日历项 发表于 2024-8-23 16:05
老哥,你们那边B类可以这么任性么?

规范就给你两个选择 一个强制性条文  一个普通条文  你想违反那个你选吧
欢迎围观公众号-阀门的故事
桑文艳Lv.1 来自 山东菏泽
12# 2024-8-23 16:09:14 | 查看全部
建筑防火通用规范GB55037-2022第7.1.5条规定:疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。当建筑净高小于3m时,挡烟垂壁的高度不需要设置为净高的一半,仅需满足不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm即可,当然前提必须满足前面说的净高度均不应小于2.1m。
跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
13# 2024-8-23 16:10:57 | 查看全部
cjiaab 发表于 2024-8-23 16:08
我其实一直很好奇,如果没有挡烟垂壁,把清晰高度设计成低于2.1m是否违反规范 ...

对于小于3m的区域可以的
欢迎围观公众号-阀门的故事
14# 2024-8-23 16:30:12 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-8-23 16:09
规范就给你两个选择 一个强制性条文  一个普通条文  你想违反那个你选吧

B类,也是来高人心态的
功不唐捐,玉汝于成,行而不辍,未来可期。
cjiaabLv.3 来自 天津
15# 2024-8-23 16:35:47 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-8-23 16:10
对于小于3m的区域可以的

这个是地方的规定吗?我们现在因为没有依据,清晰高度都按最小2.1m控制了,其实有点担心遇到净高太低做不了的情况。
跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
16# 2024-8-23 16:38:55 | 查看全部
cjiaab 发表于 2024-8-23 16:35
这个是地方的规定吗?我们现在因为没有依据,清晰高度都按最小2.1m控制了,其实有点担心遇到净高太低做不 ...

烟规4.6.9条不是说对于小于3m的区域,最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,意味着可以是1/2以上,那就意味着清晰高度1.5以上都可以
欢迎围观公众号-阀门的故事
张清风Lv.4 来自 山东济南
17# 2024-8-23 18:41:09 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-8-23 15:59
对于净高只有2.4m的走道  宽度建议控制在2.5m以内,长度建议控制在60m以内,否则,建议直接违反一般性条文 ...

电动挡烟垂壁是不是可以解决,我们好多项目用这个
18# 2024-8-24 11:27:58 来自手机 | 查看全部
张清风 发表于 2024-8-23 18:41
电动挡烟垂壁是不是可以解决,我们好多项目用这个

不行,电动的只能解决平时的时候满足要求,火灾德时候要落下来,刚好不满足消防规范规定的2.1m
欢迎围观公众号-阀门的故事
12

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

猜你喜欢
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表