人防问题

1027 16
2024-11-16 22:22:51 发表在 人防领域来自手机 | 查看全部 阅读模式 来自 中国

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
假如防护单元一里边包含移动电站,那么防护单元一的防毒通道和移动电站的防毒通道是否存在共用的情况?为什么?
1731766936.png
IMG_6500.png

全部评论16

跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
沙发 2024-11-17 11:28:20 | 查看全部
存在共用,但是是少数情况,设计时应该按照两个防毒通道同时使用计算滤毒通风
欢迎围观公众号-阀门的故事
Hermir154楼主Lv.4 来自 中国
板凳 2024-11-17 16:51:05 来自手机 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-11-17 11:28
存在共用,但是是少数情况,设计时应该按照两个防毒通道同时使用计算滤毒通风 ...

安泰审图的这次给我提出来说不存在同时使用的情况,这样我计算下来防护单元三防毒通道需要四个超压排气活门,安泰审图的老师和上次人防的老师说的不一样,我们不理解?到底谁对?
Hermir154楼主Lv.4 来自 中国
地板 2024-11-17 17:07:37 来自手机 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-11-17 11:28
存在共用,但是是少数情况,设计时应该按照两个防毒通道同时使用计算滤毒通风 ...

我就是按照之前说的这样算的,但是安泰审图的老师说不对,我还问了一句那不存在两个防毒通道同时使用的情况吗,她说不存在这种情况,说我的防护单元三超压排气活门算下来应该是四个,也就是防护单元三的滤毒风量2734/800🟰3.4也就是4个
image.jpg
Hermir154楼主Lv.4 来自 中国
5# 2024-11-17 17:08:10 来自手机 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-11-17 11:28
存在共用,但是是少数情况,设计时应该按照两个防毒通道同时使用计算滤毒通风 ...

所以规范有没有对这个的具体要求呢,怎么计算?
Hermir154楼主Lv.4 来自 中国
6# 2024-11-17 17:17:24 来自手机 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-11-17 11:28
存在共用,但是是少数情况,设计时应该按照两个防毒通道同时使用计算滤毒通风 ...

我这个图应该是存在同时使用的情况吧?
IMG_6506.png
weizhen168Lv.3 来自 湖南长沙
7# 2024-11-17 21:08:09 来自手机 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-11-17 11:28
存在共用,但是是少数情况,设计时应该按照两个防毒通道同时使用计算滤毒通风 ...

这样算没问题,没问题是这样算吸收器有好多个,如果是电动脚踏风机,那机房不知道要多大
weizhen168Lv.3 来自 湖南长沙
8# 2024-11-17 21:08:37 来自手机 | 查看全部
建议按不同时使用设计
Hermir154楼主Lv.4 来自 中国
9# 2024-11-18 08:23:05 来自手机 | 查看全部
weizhen168 发表于 2024-11-17 21:08
建议按不同时使用设计

那应该如何计算?
Hermir154楼主Lv.4 来自 中国
10# 2024-11-18 08:23:59 来自手机 | 查看全部
weizhen168 发表于 2024-11-17 21:08
建议按不同时使用设计

为什么嘞?
12下一页

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

猜你喜欢
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表