地下车库排烟一个排烟风机负担两个防烟分区,风机的风量是两个防烟分区叠加吗

121 6
3 天前 发表在 防排烟领域| 查看全部 阅读模式 来自 北京

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
[color=rgba(255, 255, 255, 0.86)]地下汽车库的排烟量是按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 表8.2.5规定的数值(主要与车库净高相关),而不是按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.6.4条(按“任意两个相邻防烟分区的排烟量之和”计算)。
但是山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版):



每个防烟分区宜单独设排烟风机, 当一个排烟系统带两个及以上防烟分区时, 排烟量按任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。



全部评论6

RHVAC楼主Lv.1 来自 北京
沙发 3 天前 | 查看全部
具体是怎么执行,是只在山东才叠加计算吗?
ScreenShot_2026-05-25_164857_791.png
weizhen168Lv.3 来自 中国
板凳 前天 13:38 来自手机 | 查看全部
一般只是充电桩合用吧,普通的不合用,充电桩合用一般我们按最大的一个在乘以1.2系数,不叠加
RHVAC楼主Lv.1 来自 北京
地板 前天 14:14 | 查看全部

要是内走道五层,每个走道排烟量13000,这种总排烟风量是叠加13000+13000,还是13000就行
ScreenShot_2026-05-25_164857_791.png
RHVAC楼主Lv.1 来自 北京
5# 前天 14:17 | 查看全部
weizhen168 发表于 2026-5-26 13:38
一般只是充电桩合用吧,普通的不合用,充电桩合用一般我们按最大的一个在乘以1.2系数,不叠加 ...

现在不是防烟分区长度也有规定吗,划分防烟分区较小,我看是有两个防烟分区共用一个排烟风机的情况,要是合用一个排烟风机,排烟量按照两个分区排烟量叠加吗
@晴天@Lv.6 来自 河北沧州
6# 前天 14:54 | 查看全部
RHVAC 发表于 2026-5-26 14:14
要是内走道五层,每个走道排烟量13000,这种总排烟风量是叠加13000+13000,还是13000就行 ...

按13000即可,烟规4.6.4条文解释的计算案例看看
生活不可能像你想象得那么好,但也不会像你想象得那么糟。
@晴天@Lv.6 来自 河北沧州
7# 前天 15:02 | 查看全部
一般都是按防烟分区配排烟风机,但是如果带两个防烟分区的话,个人意见还是按烟规叠加。
生活不可能像你想象得那么好,但也不会像你想象得那么糟。