[今日热点话题]: 你们做的防排烟系统真的有用么?

3506 3
2024-9-14 09:57:08 发表在 防排烟领域| 查看全部 阅读模式 来自 浙江杭州

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
网上有些视频号,发表了一些质疑的言论,而我们作为专业人士,如何看待这个问题?欢迎大家发表自己的专业看法。


全部评论3

1
ZTZLv.3 来自 江苏南通
沙发 2024-9-14 13:08:44 | 查看全部
防排烟系统的主要功能目标是控制火灾烟气蔓延、保障人员安全疏散、有利于消防救援。只有先把火灾烟气控制住了,后面两个目标才好实现。
排烟时如果没有补风,烟气是排不出去的,门窗缝隙的补风也是补风。外窗打开后空气进入着火区域会助燃,这个可能确实会存在,但是可燃物在充分燃烧的情况下产生的烟气量大概率会减少,实际火灾案例中因火遇难的情况应该比因烟气遇难的情况少得多。另一方面,只要储烟仓厚度没有被机械排烟口吸穿,那么排烟口吸入的就是储烟仓厚度中的大部分烟气,可以算作有效排烟。
至于灭火嘛,主要依靠水消防系统、火灾自动报警系统等,以及消防人员。
假如发生火灾的时候,每个人都能立即疏散至室外,此时楼内空无一人,只剩下可燃物,那么消防目标就只剩下救财了。
防排烟系统作为消防的一部分,自然有其存在的道理。设计是理想情况,施工是实际情况,从理论到具体落实毕竟还是有差距的。
以上内容是本人的一些看法,欢迎大家指正讨论!
celguLv.2 来自 福建厦门
板凳 2024-9-14 13:52:03 来自手机 | 查看全部
可以质疑消防设计一刀切问题,但是视频中理由缺少说服力,反而极具煽动性言论,可以科学论证,坐等大佬分析。
RHVACLv.1 来自 北京
地板 昨天 16:22 | 查看全部
烟应该现在火灾房间蔓延,走道排烟并不会启动,此时烟气是通过外窗排除;只有等到火灾达到一定程度才会蔓延到走道,此时走道才开启排烟,我感觉没有问题。

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册