自控

今天来讲讲中央空调机房群控的“交通信号灯”-定时器

59 0

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
定时器.png
(仅作示意,图文无关)
一、空调机房群控的基本操作
对于空调机房的群控来说,定时器的使用非常广泛,例如:
1)时序启动:在启动制冷机组前常规操作都是会先启动附属设备,尤其是冷却水系统中的冷却水泵,冷却塔风机等,在PLC控制领域通常是定时器延迟一定的时间再启动制冷机组
2)时许停机:一样的道理在设备停机时候要遵循依赖关系,主机停机后延时一段时间再触发冷却水系统的设备,从而保证系统的安全性

二、先讲讲枯燥的概念
定时器一般会通过三种组件组合的方式出现,三种组件分别为:定时器本体组件、常开输入组件、常闭输入组件。s7-200 smart plc 提供了三种形态的定时器:
1)TON:  接通延时定时器,简单来理解就是通电后开始计时(根据程序设定的时间),一旦达到设定时间后出发常开按钮关闭,常闭按钮断开逻辑。
2)TOF: 断开延时定时器,定时器一旦通电(瞬时)触发常开按钮闭合,常闭按钮断开,随着计时到达设定值触发复位动作。
3)TONR: 有记忆接通延时定时器,与1)的区别主要在于它的计时累计是一只持续累加的(不论使用多少次)直到到达最大值,且到达最大值之后不能自动复位,只能通过重置命令进行单独重置。同时定时器有一堆固定型号,这个型号主要通过分辨率,编号,最大定时值来体现。

三、项目现场经常容易出问题的点,不注意的话会出现灵异事件
1)1ms定时器:是不管扫描周期的,固定1ms刷新一次。
2)10ms定时器:plc扫描周期内只刷新一次,在扫描周期开始的时候刷新一次
3)100ms定时器:指令执行的时候刷新当前值
定时器规格.png

四、梯形图的表现方式
TXINGTU.png
通过定时器的使用能很好解决延时启动的问题,还能在中央空调机房联控中实现运行市场均衡的能力,通过平均并联的各台主备水泵(或主机)的运行时长从而达到设备负荷均摊的作用,对提升设备的使用寿命起到重要作用