网上搜的先开补水系统的设备先给管网补水,当热网供回水压达到0.3Mpa时,循环泵具备启动条件再开,求证一下是对的吗?
不能直接开循环水泵吗?

全部评论4

1
jackal3451891Lv.3 来自 黑龙江大庆
沙发 2025-1-17 14:24:00 | 查看全部
指定要补水泵先开,让系统充满水了 再开循环泵啊
zhangshuliLv.4 来自 山东青岛
板凳 2025-1-17 18:01:38 | 查看全部
是的
13143040718Lv.1 来自 河北保定
地板 2026-1-15 11:25:45 | 查看全部
本帖最后由 13143040718 于 2026-1-15 11:28 编辑

简单理解补水泵让管道充满水,循环泵让水流动起来。先让管道充满水,这时补水泵运行,循环泵停机。管网充满水,循环水泵运行起来,管网设计好压差,压力降低到补水压力,补水泵启动,到达补水液位最高点,补水泵停止。这时可以边运行边补水。  这里边涉及到对循环水泵保护,避免管网水不够,气蚀运行。
东云峰Lv.1 来自 河北
5# 2026-2-19 08:06:57 来自手机 | 查看全部
0.15Mpa即可,但补水定压视系统最高建筑而定。