共热首站是管壳式换热器,一次侧是210℃高温蒸汽,二次侧是低温水,气水换热后将100℃的水输送到用户用于采暖,现在一次侧气压不稳,正常是130Kpa,高峰期的时候气压会有波动降到80Kpa,电场倒换机组气压更会跌至50Kpa,在不使用电储热设备的情况下,还有别方法能稳住气压,和保证出水温度吗。

全部评论3

泵阀销售郭工Lv.2 来自 广东佛山
沙发 2026-2-11 08:52:10 | 查看全部
130kpa能达到210℃吗?
jwcheneraLv.1 来自 浙江杭州
板凳 2026-2-11 13:36:37 | 查看全部
1、通过蓄热水箱来缓冲实现输出的热量平稳!2、更换换热器,采用容积式换热器;
关机键先生Lv.2 来自 中国
地板 2026-2-27 15:35:28 | 查看全部
不稳定时,疏水阀打开的大一点,增加流量、流速。