供暖系统补水泵扬程怎么确定

113 3
5 天前 发表在 供暖领域| 查看全部 阅读模式 来自 河北

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
根据规范:补水泵的扬程不应小于补水点压力加30KPa~50KPa的富余量,

举例:建筑高度55米,地暖系统,补水泵及压力罐补水定压,补水泵补水在循环泵吸入口处,那补水泵的扬程选65米左右可行吧,那采暖系统的工作压力是多少,粗略的算可以是55+55=110米,工作压力为1.1MPa,这样算感觉不太对,但是补水泵的扬程应该也是会影响系统工作压力的吧。

生活不可能像你想象得那么好,但也不会像你想象得那么糟。

全部评论3

关机键先生Lv.2 来自 中国
沙发 5 天前 | 查看全部
65m扬程,定压定不了1.1Mpa
xiaoxiaoshiLv.3 来自 中国
板凳 5 天前 | 查看全部
定压点就是最低工作压力点,
@晴天@楼主Lv.6 来自 河北
地板 4 天前 | 查看全部
关机键先生 发表于 2026-4-16 14:38
65m扬程,定压定不了1.1Mpa

补水泵的扬程影响系统工作压力吗
生活不可能像你想象得那么好,但也不会像你想象得那么糟。

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册