超净间循环风由多联机室内机在吊顶内处理,然后与直膨式处理的新风一起由ffu送进室内。这种形式有什么问题吗?没有见过,但是最近项目想采用这种形式

全部评论4

跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
沙发 2024-1-9 09:19:13 | 查看全部
很多是采用干盘管和新风一起送至室内  你这种注意是否有冷凝水产生
欢迎围观公众号-阀门的故事
nzy9569楼主Lv.2 来自 四川成都
板凳 2024-1-9 10:44:56 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-1-9 09:19
很多是采用干盘管和新风一起送至室内  你这种注意是否有冷凝水产生

干盘管是有中温水才采用的。但是有些项目没有冷热源,就只有用氟机。这种形式肯定是有冷凝水产生的。只是想知道这种形式的缺点是什么
跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
地板 2024-1-9 10:47:14 | 查看全部
nzy9569 发表于 2024-1-9 10:44
干盘管是有中温水才采用的。但是有些项目没有冷热源,就只有用氟机。这种形式肯定是有冷凝水产生的。只是 ...

缺点我觉得就是冷凝水  容易漏或者滋生细菌 这对洁净间都是不利的
欢迎围观公众号-阀门的故事
quickbooksLv.2 来自 江苏
5# 2024-9-5 11:31:53 | 查看全部
不图审可以这么做,实战,尤其是要求不是很高的时候