请问 设置机械排风的封闭厂房,排风机是按需启动还是连续运行?

1931 1
2024-1-19 11:30:58 发表在 技术问答| 查看全部 阅读模式 来自 北京

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
如题

全部评论1

跑过去跑回来Lv.6 来自 陕西西安
沙发 2024-1-19 12:13:31 | 查看全部
1、有新风且有压差控制的话就和新风连锁
2、无新风且有压差控制就要一直启动
3、无新风无压差要求,按需
4、有新风无压差要求,按需
4/
欢迎围观公众号-阀门的故事

回复