大佬帮忙看下这个办公楼卫生间排风合理不?

全部评论26

张清风楼主Lv.4 来自 浙江杭州
11# 2024-1-4 16:38:58 | 查看全部
飞天茅台 发表于 2024-1-4 15:50
之前苏州这边出过一个文件,像这种多层的建筑排风,除了每层需要设一个排风机,还应在屋顶设一个汇总风机 ...

是的,之前项目都这么做的,你还能找到这个文件吗?有了这个规定,就好和设计院沟通了,不然只能是我感觉不太行,设计院可能都不会鸟我
hyl17173Lv.2 来自 湖北武汉
12# 2024-1-4 17:03:00 | 查看全部
七层并不高,我看支管总管上也有止回阀和调节阀。应该不太好调平衡,不过满足基本使用问题不大。
赵小汉Lv.2 来自 甘肃庆阳
13# 2024-1-5 10:16:06 | 查看全部
还可以这样做?
进击的小葛Lv.3 来自 山东青岛
14# 2024-1-5 11:06:26 | 查看全部
学习了,我们这大多都是这个做法
张清风楼主Lv.4 来自 浙江杭州
15# 2024-1-5 14:01:45 | 查看全部
进击的小葛 发表于 2024-1-5 11:06
学习了,我们这大多都是这个做法

图上这种做法?下面基层的排风效果怎么样?
进击的小葛Lv.3 来自 山东青岛
16# 2024-1-8 09:41:16 | 查看全部
张清风 发表于 2024-1-5 14:01
图上这种做法?下面基层的排风效果怎么样?

基本都是按照15次换气次数做的,风量不小,没有收到过反馈说效果不好的,只是不方便控制
zjtxwsqLv.1 来自 浙江嘉兴
17# 2024-1-9 10:22:55 | 查看全部
屋顶风机保留,每层改成静音管道风机或排气扇。否则最不利环路风量可能不达设计值
张清风楼主Lv.4 来自 浙江杭州
18# 2024-1-10 09:25:56 | 查看全部
zjtxwsq 发表于 2024-1-9 10:22
屋顶风机保留,每层改成静音管道风机或排气扇。否则最不利环路风量可能不达设计值 ...

是的,担心的就是这个
lxwhLv.2 来自 湖南长沙
19# 2024-6-18 16:33:59 | 查看全部
不好控制
mkifonlyLv.1 来自 北京
20# 2024-7-17 11:27:58 | 查看全部
一般来说风量平衡影响不大,就第一层和最顶层就竖管阻力的差异,主管的阻力并不大,各层通过调节阀可基本调整平衡。