大佬帮忙看下这个办公楼卫生间排风合理不?

全部评论26

cjiaabLv.3 来自 天津
21# 2024-7-17 13:41:58 | 查看全部
之前遇到过有业主要求比较高,要求除屋顶的总风机以外,每层再各设一台风机。如果没特殊要求的,我们都是像这样只设一台风机带各层的。
张清风楼主Lv.4 来自 上海
22# 2024-7-18 18:17:23 | 查看全部
cjiaab 发表于 2024-7-17 13:41
之前遇到过有业主要求比较高,要求除屋顶的总风机以外,每层再各设一台风机。如果没特殊要求的,我们都是像 ...

嗯嗯,就担心楼下几层的排风效果不好
qiaowenLv.2 来自 中国
23# 2024-8-23 16:41:40 | 查看全部
排气扇排风说句真心话,从后期运维的角度上来说,超过半年以上就形同虚设,产生不了效果。建议用静音风机+百叶风口的型式,管井顶部设置无动力风机。楼主提供的图纸管井顶部设置排风机,我想问这个运行的电费算谁的,是一年四季24小时开吗?这么大的能耗费用谁承担
张清风楼主Lv.4 来自 山东济南
24# 2024-8-23 18:27:33 | 查看全部
qiaowen 发表于 2024-8-23 16:41
排气扇排风说句真心话,从后期运维的角度上来说,超过半年以上就形同虚设,产生不了效果。建议用静音风机+ ...

自有园区,电费不差钱浪费的多了去了,大周末中央空调全开
xcf2006Lv.4 来自 中国
25# 2025-8-4 11:22:06 | 查看全部
卫生间排风量考虑同时使用系数,风井风速是多少,不大的话用无动力风帽就行
小崔啊Lv.3 来自 云南昆明
26# 2026-1-27 10:36:58 | 查看全部
这种情况我遇到过,有转换层。就是井道无法直接出屋面,30层以后就是另外一种布局。当时我也很纠结这个问题。我觉得末端可以加成换气扇,就有2次压力。当时我还比较纠结的1个点是,这个汇总通风机难道24小时开启运行吗?
杨运涛Lv.3 来自 四川成都
27# 2026-1-27 11:33:16 | 查看全部
最近正好有项目综合体5层有转管比较长就说排风效果差,